Il doit y avoir un parametre electrique ( série RB sur les Matrix , Donc R sur un Fusion ) qui interdit le Cycle Start lorsque HD2 n'est pas à l'origine.
Donc :
- 1 - tu cherches dans ton bouquin " Ladder Diagram" les pages ou sont cachés ces param en tentant de l'identifier.
Il sera marque en face un truc du genre HD2 HOM INTLK ( Head 2 home position cycle start interlock ).
la description est en abregé anglais .. comme tout le ladder.
- 2 - Tu notes tin numero d'alarme ( qui doit etre une alarme noire , PLc type ) , puis tu vas la retrouver dans ton Ladder en cherchant F (200+ton N°).
Sur la chaine logique de l'affichage, il devrait y avoir ce parametre.
- 3 - Tu fais un programme qui demarre en position home pour HD2 , et commence par venir positionner ta pointe ? sauf que a chaque redemarrage, tu es marron ...
- 4 - Tu appelles un coup Zamak France, pour avoir un coup de main sur le parametre pré-cité ( avec ton numero d'alarme ..)
- 5 - tu te depeches de transformer ton manuel de ladder en pdf avec identification de caracteres pour pouvoir chercher plus vite avec des control F sur PC
Il sont souvent dans la serie des R2100 ...
Tu as surement reussi depuis à faire ta pièce d'une manière ou d'une autre , ce sera pour une autre fois, ou pour quelqu'un d'autre.
Je vais Preciser ta Machine, car ces paramètres ne sont pas toujours communs d'un type à l'autre : en 640MT , Ce doit etre un Integrex entre le 100S et le 400S.