Bonjour à tous,
J'envisage de faire l'acquisition d'un "Gros" tour de mécanicien un peu rouillé mais qui devrait facilement pouvoir ressembler à quelque chose après une petite restauration !
Mon seul soucis, c'est l'alimentation du moteur de broche.
je viens d'installer une ligne triphasée avec disjoncteur 16A dans le garrage pour pouvoir y placer 2-3 machines.
Hors, sur la plaquette signalétique du moteur de broche, il n'y a pas la puissance indiquée en kW. Par contre, les courants sont donnés 11.5A et 15.2A. Je présume donc 11.5A en étoile et 15.2 en triangle.
Mais ma question est : Est-ce que le disjoncteur de déclenchera pas ? Si je le branche en triangle directement ?
Dois-je faire un démarrage étoile-triangle afin de limiter le courant au démarrage de la broche ?
Merci d'avance à toute la bande.