C
Tout à fait, je vais demander à l'occasion du changement de compteur de me sortir le câble, seul rapport avec Linky.bonjour
si j'ai tout compris ta demande n'a aucun rapport avec LINKY
Le disjoncteur ne serait donc que juste un porte fusible amélioré ou l'ont ne remplacent pas les fusibles ? pas besoin de l'utilisation du neutre ?mais ne passer dans le disjoncteur que la phase et laisser le câblage de neutre
C'est a peu près ça sauf que les normes imposent que le neutre soit coupé aussi en cas de disjonction, ainsi le circuit qui en dépend est totalement isolé de l'arrivée Secteur.Le disjoncteur ne serait donc que juste un porte fusible amélioré ou l'ont ne remplacent pas les fusibles ? pas besoin de l'utilisation du neutre ?
Le plus simple serait donc de laisser comme cela, réunir tous les neutres, changer les portes fusibles par les disjoncteurs sans neutre, équilibrer les phases et laisser le différentiel tri en tête d'alimentation domestique.
Personnellement je ne conseille pas l'utilisation d'un différentiel unique en tête de tableau car il devra être calibré à 30mA pour respecter les normes, il déclenchera dès que la somme des défauts sera supérieure à 30mA, ce qui peut arriver très vite surtout avec le nombre croissant d'équipements contenant de l'électronique de puissance (alimentation à découpage, variateur...)
un differentiel triphasé unique risque de sauter trop souvent
Sur les deux portes fusibles, c'est une barrette par porte fusible.C'est sur, dans les anciennes installation, les neutres de chaque circuit peuvent être "mélangés".
Mais c'est pas sur, ni le cas de tous!
Oui, normal avec des fusibles. Mais justement en les séparant tu les met en sortie de tes CC bipolaires que tu alimentes avec deux barrettes, une de neutre et une de phase( c'est prévu pour, les bornes sont décalées)Tout est relié.
J'y ai pensé mais je suis en tri, il va d'abord falloir que j'alimente séparément chaque circuit de phase pour ne pas me créer une rupture de neutre, donc d'abord voir ce qui se coupe par la phase, rebrancher et chercher les neutres.Re-re
A toutes fins utiles,
Pour savoir ou va un fil de neutre, c'est comme pour les phases, tu les débranche un par un et tu vois ce qui s'éteint.
Ha ça c'est sur,Pas simple en temps de recherche.
Un lien pour les barrettes existantes.Borniers peut être pas prévu pour du tri, des barrettes peuvent elles adaptables ?
tu a tout compris ! c'est dangereux de debrancher un fil de neutre quand il y a du triphasé ... pour faire ce genre d'essai il faut ne laisser qu'une phase et couper les 2 autreJ'y ai pensé mais je suis en tri, il va d'abord falloir que j'alimente séparément chaque circuit de phase pour ne pas me créer une rupture de neutre, donc d'abord voir ce qui se coupe par la phase, rebrancher et chercher les neutres.
Pas simple en temps de recherche.
J'ai constaté de visu quand EDF lors du changement du jour/nuit a commencé à mettre les fusibles de ligne par les phases, au second la MAL a gueulée et a fuméetu a tout compris ! c'est dangereux de debrancher un fil de neutre quand il y a du triphasé