Je dispose d'une LUREM C210b avec un Interrupteur BBC M611 d'origine qui ne "colle" plus.
On me propose un interrupteur de protection moteur RS PRO, 16 → 20 A, 690 V.
Comme mes compétences en électricité sont très limitées, quelqu'un pourrait-il me dire si ça fait l'affaire ou, à défaut, me conseiller quelque chose d'autre?
Merci
Pour adapter la protection moteur , ce serait bien de connaitre la puissance du moteur et quel est son mode d'alimentation
( 380 v triphasé ou 220 v mono?)
Le 16/20 A que vous avez l 'intention d'acheter me semble un peu trop élevé pour du tri ( on doit cependant gérer la pointe de courant au démarrage qui est importante pour un moteur 3000 t/mn).
Je peux me tromper mais votre ancien inter BBC 611 pourrait avoir une plage de protection de 6 à 11 A.
Cldt, cf63.
Et c'est là que je m'aperçois que je n'avais pas correctement lu. Visiblement, c'est un 6,3..10A, réglé sur 8.
Le moteur étant aussi d'origine, il fait 1,5 cv selon la doc.
Donc le disjoncteur 16/20 est surdimensionné
Essayer de trouver un 6/10 ou 6/12 dés l 'instant ou la plage est réglable, cela doit fonctionner.
Peut être chez RS Composants...
cldt, cf63.
Bon! Ben Bien joué! Je ne sais comment j'ai fait mon compte, mais j'ai commandé un 10/16 au lieu d'un 6/10.
Il est positionné sur 10.
Comme je l'ai déjà dit, mes connaissances en électricité sont très limitées donc:
1) Est-ce que ça peut le faire ou me faut-il absolument en dessous?
2) Si je dois en commander un autre, comme je bricole pas mal, quel type de moteur puis-je envisager de protéger avec un 10/16 si je le garde?