Bonjour,
Effectivement l'extincteur est obligatoire dans un atelier de mécanique s'il ya soit du personnel soit réception de public.
Il faut 1 extincteur 6 l eau pulvérisée (de préférence avec additif) par fraction de 200 m² et des extincteurs adaptés aux risques particuliers (machines, électricité, ....), en général au CO². Les extincteurs à poudre, le plus souvent rencontrés ne sont pas prévus et sont fortement déconseillés. Le texte qui les prévoit est l'article R4227-29 du code du travail et non le R232-17 qui n'existe plus depuis 4 ans. D'ailleurs le lien mentionné indique bien que le R232-17 est abrogé depuis 2008. Ils doivent avoir une signalisation (article R4227-33) rectangle ou carrée (la ronde est interdite depuis longtemps) représentant un extincteur, rouge et blanche avec au moins 50% de rouge. Eh oui, tout ceci est normalisé. Ce qui compte surtout ce n'est pas le fait qu'ils soient NF mais EN3. La majorité des EN3 sont d'ailleurs aussi NF, en France. Le SDIS ne s'occupe pas des entreprises ne recevant pas de public quant à la caserne de pompiers locale, elle n'a pas de connaissances sur le sujet. Ce n'est pas son rôle. Pour Marsouin de quel dossier s'occuperont les pompiers ???? Ceci n'est pas de leur ressort mais de l'inspection du travail, ne pas confondre avec les ERP.
Pour les détecteurs de fumée, ils ne doivent pas être CE mais à la norme EN 14 604. CE ne veut rien dire sinon qu'ils sont en vente libre dans l'union européenne. Ils ne seront pas obligatoires en 2014 pour les habitations mais sont déjà obligatoires. La loi est sortie en mars 2010, elle nous laisse juste au 8 mars 2015 pous les installer. Pour ceux qui disent que c'est une connerie monstrueuse, ils ne connaissent rien en sécurité incendie. Ceci peut sauver un grand nombre de vies. Un exemple récent dont les médias ont parlé : la gagnante du masterchef dont les enfants ont péri asphyxiés dans un incendie. S'il y avait eu des détecteurs de fumée, les autres habitants de la maison qui étaient au rez-de-chaussée seraient montés et les auraient sauvés. Et des exemples identiques, il y en a tous les jours. Pour ce qui est du changement de pile, une sonnerie le signalera et un petit test mensuel en appuyant sur un bouton permet de voir où en est celle-ci. C'est juste un minimum de responsabilités à prendre mais il est bien connu que le français, à ce niveau ....
Michto, toi aussi, tu en rajoutes un peu. En cas d'incendie, si tu n'as pas de détecteur obligatoire, l'assurance incendie remboursera. Elle pourra juste te laisser à ta charge une franchise de 5000 euros. Ensuite, en cas de décès, il ne s'agit pas d'homicide volontaire mais involontaire (totalement différent) prévu par le code de procédure pénale mais il ne s'applique pas ici mais uniquement pour un chef d'entreprise. Effectivement, il pourra y avoir des poursuites au tribunal pour non respect des obligations mais pas pour homicide. Par ailleurs, la loi a été votée, il y a bientôt 2 ans !!!!!!!