Bonjour,
pour ce qui est de l'inter et des risques d'endommagement de ce dernier (contacts qui charbonnent, ou qui se soudent, ou qui fondent, ou qui grésillent ...et autres "chieries" ) déja : prendre un inter de marque connue, pas du "zenitech" ou du "carrefour discount" (la qualité des contacts du matériel de ces marques génériques a bas prix est souvent déplorable, la fixation de ces contacts l'est tout autant !)
Eviter aussi les inter d'un modèle obsolète et vétuste, tels ceux en porcelaine blanche avec un bouton rotatif , ou ceux en forme de poire en buis qui pendais à la tête d'un lit ! (ça date du début du siècle dernier et ne convient pas , ou fort mal, pour des tubes fluos...mais je suppose que vous n'avez pas, ou plus, ce type d'antiquités !)
ensuite, ça dépend du type de ballast, et de la compensation , de vos "blocs" ou "réglettes" fluo , en sachant que
-un ballast électronique génère moins de surintensités qu'un ballast ferromagnétiques et fait durer plus longtemps les tubes, et aussi l'interrupteur (mais les électroniques coutent cher, et supportent tres mal la foudre )
-la compensation du facteur de puissance (ou relèvement du cosinus phi) intervient fortement sur les pointes d'intensités a l'allummage ...mais évite de consommer du courant réactif (problème important pour une entreprise importante dotée d'un TGBT avec un compteur spécial comptant le courant réactif , qui est alors facturé ...mais , pour un particulier , on s'en fout, le courant réactif n'est pas facturé !)
-le plus simple et le moins générateur de pointes d'intensité est le type "non compensé" (pas de condensateur)
-ensuite vient le "compensé série" (condensateur en série avec le ballast , la compensation n'est jamais totale mais les appeles de courant sont limité par la résistance interne du ballast)
-enfin vient le compensé parallèle (condensateur directement en parallèle sur le secteur , permet une compensation totale, mais génère les appels de courant les plus forts )
si on ne trouve que des compensés parallèle , et qu'on est un particulier, ne possédant que peu d'appareils d'éclairage fluo et ne possédant pas de compteur d'énergie réactive : supprimmer le condensateur .
...Ceci dit, et avec seulement 3 réglettes dont 2 de 36W et une de 58W , compensés ou non , un inter de bonne qualitée devrai résister aux courants d'appels , et suffire sans avoir a le "relayer" par un télérupteur ou un contacteur !
il est conseillé de relayer (télérupteur ou contacteur) a partir d'une puissance de 250W en tube fluo (soit 6 réglettes de 36W par exemple) et cela devient vraiment nécessaire au dela de 500W de tubes fluo (soit 9 à 10 réglettes de 58W)
sloup