Bonjour,
dans un post, une personne a écrit : défaut après ajout d'une lampe LED avec alim à découpage.
Dans ces alims, on a un filtre secteur, donc un petit condo sur phase et Terre et Neutre et Terre.
Ca crée un petit courant de fuite
Ca peut être un élément de réponse.... parmi d'autres.
Un variateur peut aussi avoir cela
-----------
Un test à faire : alimenter le transfo 220/24 séparément, hors contrôle du différentiel
Si ça saute encore, c'est le circuit de puissance qui est en cause, probablement le VAR
Si non, voir le circuit de commande
-- Et demander l'arrêt du moteur par le VARiateur... ; ensuite, moteur arrêté, couper en faisant tomber le contacteur