Il faut continuer à faire comme ça. De toute façon le sectionneur QS n'est pas fait pour couper la machine en charge. C'est seulement un dispositif de mise hors tension quand la machine est arrêtée.si coupe d’abord l’alimentation du Var en faisant décoller le relais repéré K1 sur le plan (en actionnant n’importe quel contact de la chaine des sécurités (SQ1, SQ2, SQ3 ou B1)) et qu’ensuite, je coupe le QS, tout va bien.
Eh non ! c’est bien un interrupteur qui, d’origine, sert à selectionner le sens de marche de la machine, mise en route par un appui sur B2 et arrêt en le remettant sur le point neutreDe toute façon le sectionneur QS n'est pas fait pour couper en charge. C'est seulement un dispositif de mise hors tension quand la machine est arrêtée.
Ça, c’est pas trop dur à essayerEnleve la terre du transfo (T4)
pas possible de déconnecter la terre du transfo facilement:
Tu es sûr de ça ? Sur le schéma je vois un inverseur de sens de marche en triphasé. En mono il sert de sectionneur uniquement.c’est bien un interrupteur qui, d’origine, sert à selectionner le sens de marche de la machine, mise en route par un appui sur B2 et arrêt en le remettant sur le point neutre
Oui, il y a bien une liaison de la terre au point 0 du transfo mais il faut que je m’absente: je ferai l’essai tout-à l’heureJe vois que tu as connecté la terre au 0V en sortie de transfo, c'et plutot là le problème! (T7)
Ta lampe led etait branché en Vs?
Il y a les liaison écran et point secondaire à la masse. A voir sur place comment les débrancher provisoirement.Tu pourrais faire un essai en débranchant provisoirement T4 et T7 de la masse. A tes risques et périls.
Pour moi on doit le manœuvrer à l'arrêt, comme c'est le cas pour tous les systèmes à contacteurs avec un arrêt / marche par les poussoirs. On manœuvre des interrupteurs ou sectionneurs à l'arrêt. Je verrais donc la mise en marche par B2 et arrêt par B1.
et en le faisant suivre par un 30 mA dédié.
Tu as raison, c’est bien un sectionneur
Perso, j'aime pas trop débrancher les terres des équipements, si c'est fait ainsi c'est que le niveau d'isolement n'est pas top sur l'équipement.
ce 30mA ne dessert que les prises de l’atelier/garage (et encore, pas toutes car j’en ai quelques unes sur le circuit des prises tri).
D'après la photo du bouton de commande QS je pense que c'est un commutateur à cames, il a donc un pouvoir de coupure contrairement à un sectionneur.
Si c'est bien un sectionneur alors il y a un problème au niveau du schéma
Je ne me sers que d’une machine en même temps (la machine en question seule sous tension me faisait valser le disj) ==> on va plutôt se diriger vers le disjoncteur un peu trop sensibleLe problème pour le disjoncteur différentiel c'est qu'il voit la somme des "défauts" des consommateurs en aval
Quel écran ?(pas l'écran)
La sécurité, je veux bien mais la parano…la mise a la terre du tranfo est obligatoire sinon on est en regime IT avec tout ce que ca implique (CPI, self/eclateur, ...)
j'ai deja vu en usine plus de 700V entre neutre et terre car l'eclateur etait HS.