Bonjour à tous
Merci pour vos messages,
Pour répondre à vos interrogations:
Je n'ai pas d'oscillo et je le regrette...
Il y a deux fils par sortie fils A+ et A- pour la sortie A.
Lorsque la sortie bascule la tension s'inverse entre les fils donc sans changer les raccordements au multimètre, l'indication bascule de + 4,8 à - 4,8 volts environ
Pareil pour la sortie B
Je fais tourner l'axe de l'encodeur à la main
Il y a 250 impulsions par tour
J'arrive à faire tourner assez lentement (avec un grand levier) pour voir chaque pulse sur les sorties A et B
Avec la même méthode , mon multimètre raccordé entre +Z et -Z, l'affichage passe de +3,8 volts à +3,6 volts puis revient à 3,8 volts.
Je joins la doc pour le traitement des signaux pour info.
A sa lecture, pour ce que je comprends du British, je crois que les signaux doivent se comporter comme ce que je trouve sur les sorties A et B. Peut être que le Z se comporte autrement ....
Je suis à l'écoute de vos conseils
Bonne soirée
Voir la pièce jointe encodeur HEIDENHAIN pages 30 et suivantes.pdfextrait de la doc constructeur sur le traitement des signaux