Bonsoir a tous,
D'apres le manuel,
Pour la protection
2cv : fusible 15A - cable 2.0mm2 (standard : 2.5mm2)
3cv : fusible 20A - cable 3.5mm2 (standard : 4mm2)
Pour brancher en monophase, il faut alimenter seulement les phases L1 et L2 du variateur.
J'ai un peu de mal avec ton schema. L'entree etait prevue pour du 220V tri ou du 380 tri ?. Si c'etait du 380, il y a des elements a changer en 220 (voyants, ..). L'entree L3 n'est utilisée que par le variateur donc il suffit de ne pas la brancher pour tout le reste fonctionne.
@+
Jean-Charles