Il y a erreur !Nikass a dit:Salut et bienvenue !
Faut 11kW pour ta bête, t'as l'abonnement qui va bien ? Parce que s'il est étoile-triangle avec 380 nominal, ça veut dire que c'est un 600-380, que tu ne pourras pas utiliser ce démarrage à moins que tu n'aies un réseau 600 sous la main, et que l'appel de courant va te faire dégager vite fait le DB. Bizarre en plus, c'est quand même pas un moteur très puissant qui justifie un réseau 600 en milieu industriel...
Fais nous une photo de la plaque moteur
a+
Nikass a dit:Salut et bienvenue !
[EDIT] Ne pas tenir compte du ramassis de conn... que j'ai écrit, merci
Fais nous une photo de la plaque moteur
a+
Si justement un moteur noté 380v triangle et bien utilisable pour un démarrage étoile/triangle sous réseau 380v. Et ce n'est pas une impression, il s'agit bien d'un schéma YD.chabercha a dit:...............
2, si uniquement 380 tri pourquoi un montage contacteurs qui donne l'impression d'un démarrage étoile/triangle alors qu'il faudrait qu'il soit en 380/660 ce qui ne semble pas le cas
.....
JP2 a dit:Si justement un moteur noté 380v triangle et bien utilisable pour un démarrage étoile/triangle sous réseau 380v. Et ce n'est pas une impression, il s'agit bien d'un schéma YD.chabercha a dit:...............
2, si uniquement 380 tri pourquoi un montage contacteurs qui donne l'impression d'un démarrage étoile/triangle alors qu'il faudrait qu'il soit en 380/660 ce qui ne semble pas le cas
.....
Amicalement, JP2.
chabercha a dit:bonsoir
je ne peux apporter la solution mais j'ai quelques détails à demander
1, ce moteur semble fonctionner uniquement en 380 tri (50 hz)
2, si uniquement 380 tri pourquoi un montage contacteurs qui donne l'impression d'un démarrage étoile/triangle alors qu'il faudrait qu'il soit en 380/660 ce qui ne semble pas le cas
3, quelle sont les tensions des bobines contacteurs
4, quels sont les éléments dans le petit boitier gris
5, si uniquement 380 tri pourquoi avoir besoin du neutre
6, si uniquement 380 tri, un disjoncteur pour alimentation générale et la coupure M/A par le régulateur de pression devrait faire l'affaire mais comme dis plus haut, il faut que le compteur puisse assurer
si cette demande peut aiguiller les réponses !
A+ bernard
chabercha a dit:bonsoir
pourquoi veux tu absolument le 220, je pense que la commande avec le 380 est identique et pas plus dangereuse si bien faite avec les protections qui vont bien
quelle est la tension des bobines contacteurs 220 ou 380 ?
A+ bernard
chabercha a dit:bonsoir
pourquoi veux tu absolument le 220, je pense que la commande avec le 380 est identique et pas plus dangereuse si bien faite avec les protections qui vont bien
quelle est la tension des bobines contacteurs 220 ou 380 ?
A+ bernard
Merci bernard pour tes réponses.chabercha a dit:bonjour
Gilles, je ne peux hélas t'aider, pas assez de compétences surtout avec les schémas, sur place avec les morceaux et en faisant des essais j'arrive assez à me débrouiller, mon intervention n'était que dans le but d'orienter les réponses.
autre possibilité, si le 220 te gêne pourquoi ne pas utiliser des bobines 380 ? faisable ou pas ? ou alors ce n'est uniquement que le branchement des commandes qui te chagrine.
désolé.
A+ bernard
guy34 a dit:bonjour,17 RPG ,
le schéma est assez clair : le branchement prévoit les 3 phases,le neutre et la terre ; sur le bornier de 7 à brancher , il faut une phase (sur les 3 possibles )en borne 1 , le neutre en borne 2 et la terre en borne 3 ; ensuite part un cable 4 conducteurs raccordé à 3,4,6,et 7 qui doit correspondre aux branchements sur S2 ; à noter que 3 reste la terre ;
A bientôt