Oui. Autrement, la surtension éventuelle va se faire un plaisir de remonter par le câble.effix a dit:Bonsoir,
à moins que ma mémoire ne me joue des tours, toutes les terres d'un même site doivent êtres interconnectées, donc nada le 4 fils.
Cette "règle" correspond à une densité de courant dans le fil en terme d'échauffement dans certaines conditions de pose. Elle ne tient pas compte de la chute de tension qui, elle, croît linéairement avec la longueur du câble.j'avais bêtement appliqué la règle des 5A/mm2.
effix a dit:Bonsoir,
je viens de me replonger dans la nfc 15-100 pour un problème de boulot et la c'est sans appel: la nfc ne reconnait pour cette distance que du 16 ou plus : tableau 777.524.2.2
@+
Xavier
WANOU56 a dit:je suis un nouveau mais je me permet de donner mon avis.
WANOU56 a dit:je vais pas vous faire le calcul de la chute de tension mais avec un logiciel de calcul la chute de tension est de 5.5v 1.4% pour un reseau triphasé déséquilibré et de 2.8v 0.7% pour un reseau triphasé équilibré.
Je n'ai pas regardé le détail du calcul mais je pense que ça ramène à la problématique du neutre dans le montage en étoile.la chûte de tension est double en gros, il y aurait donc quelle intensité dans chaque conducteur?
FB29 a dit:Le calcul est pour une intensité de 30 A je suppose (je n'ai pas refait le calcul). Déséquilibré comment ?, la chûte de tension est double en gros, il y aurait donc quelle intensité dans chaque conducteur ?
FB29
osiver a dit:Je n'ai pas regardé le détail du calcul mais je pense que ça ramène à la problématique du neutre dans le montage en étoile.la chûte de tension est double en gros, il y aurait donc quelle intensité dans chaque conducteur?
En effet, en étoile, si les trois phases sont équilibrées, il n'y a pas de courant dans le fil de neutre. Par contre en cas de déséquilibre, la différence passe par le neutre, du coup la longueur de fil (et la perte) double pour ce courant.
WANOU56 a dit:en connaissant les intensités des 3 phases on peux calculer le courant dans le neutre en faisant la somme des vecteurs
WANOU56 a dit:la perte est double mais elle est fonction du carré du courant du neutre si je me trompe pas
jéjé a dit:Pour la même distance (40m) la même puissance (18kW), dans un local qui a dejà un cable dans une gaine sous terraine ( cable 2G25). Est il possible de tirer un 2G10 supplémentaire pour un passage en tri, ou faut il impérativement que la section des 4 fils soit la même ...et donc enlever le 2G25 pour le remplacer par un 4G10 ?
Et à condition que la protection de tête de câble soit dimensionnée pour le plus petit câble.Sur le plan technique que les fils aient une section différente ne change pas grand chose du moment que la plus petite section soit suffisante.
FB29 a dit:jéjé a dit:Pour la même distance (40m) la même puissance (18kW), dans un local qui a dejà un cable dans une gaine sous terraine ( cable 2G25). Est il possible de tirer un 2G10 supplémentaire pour un passage en tri, ou faut il impérativement que la section des 4 fils soit la même ...et donc enlever le 2G25 pour le remplacer par un 4G10 ?
Sur le plan technique que les fils aient une section différente ne change pas grand chose du moment que la plus petite section soit suffisante. mais il y a un peu débat déjà sur la section de 10 mm2 qu'il faudrait peut-être passer à 16 mm2. Pourquoi alors ne pas tirer un 2 x 25 mm2 pour faire 4 conducteurs identiques?
Comme le prix dépend en grande partie du poids de cuivre, dans un cas tu as 40 mm2, dans l'autre 50 mm2 ... un peu plus cher certes mais du coup tu aurais 4 fils de 25 mm2, au lieu de 4 de 10 mm2 plus deux de 25 mm2 qui ne servent plus à rien
FB29
FB29 a dit:Tu fais comment pour additionner les trois vecteurs en pratique ?
Bbr a dit:Si le système est déséquilibré il suffit de faire le calcul pour chaque conducteur avec l'intensité qui y circule, ça n'est quand même pas compliqué !
stevenkart a dit:Cependant, les autres éléments tel que l'éclairage ou le chauffe eau fonctionnent sur du monophasé.
Ces éléments monophasés ne seront pas spécialement bien équilibré au niveau des phases suivant leur utilisation (plage horaire).
Ce qui va donc créer un déséquilibre et donc engendrer une grosse intensité à passer dans le neutre?
stevenkart a dit:Quand on lit une plaque moteur triphasé, il y a d'annoté la puissance en Watt, la tension en volt, et l'intensité en ampère.
Prenons l'exemple de mon pont à colonne.
Il est noté 10A. C'est l'intensité qu'il consomme ne fonctionnement?
Cette intensité de 10A passe dans chaque phase? soit 30A au total ou alors l'intensité de 10A est à diviser par 3? soit 3,33A par phase.
, Pourquoi pas du 0.75² de tout ceux qui n'y connaissent rien les plus agréable sont ceux qui se taisent il existe des abaques qui permettent de dimensionner facilement les sections de conducteur .
Tu préconises du 2.5 mm2 ?
NB : il te dit qu'il a 18 kw au compteur
Abaque pour monophasé, la demande initiale était en triphasé..., Pourquoi pas du 0.75² de tout ceux qui n'y connaissent rien les plus agréable sont ceux qui se taisent il existe des abaques qui permettent de dimensionner facilement les sections de conducteur .
Voir la pièce jointe 601677