valoris a dit:Bonsoir stevenkart,
Pour alimenter un tableau divisionnaire il faut connaitre la puissance de l'installation environ 9KW -tension 400V ce qui fait une intensité en KVA de 18 A (22,5x0,8) 0,8 c'est le cosØ.
Avec un cable avec des conducteur de 1,5 carré, vous pouvez tirer une ligne sur 51m et avec un cable avec conduteur de 2,5 carré vous pouvez aller jusqu'a 92 m.
Il est aussi conseiller de prévoir la possibilité d'une augmentation de puissance.
Pour plus d'information voyez ce site par exemple il y en a d'autre.
http://eletric.bricoblog.fr/8902/calcul-longueur-de-cables-en-380V/
Cordialement
Valoris.
stevenkart a dit:Salut à tous
Je souhaite relier en électricité ma maison vers mon hangar. mais je ne sais pas trop quel section de câble utiliser, 5G6mm², 5G10mm², 5G...??
Voici les infos:
-Disjoncteur et compteur EDF sont à 25 mètres du tableau électrique de la maison.
-Tableau électrique maison et tableau électrique hangar sont à 40 mètres l'un de l'autre (passage en souterrain).
-Abonnement EDF Triphasé 18Kw 90A (30Apar phase)
-Tension 380/400volt
-J'ai besoin des 3phases + Neutre + Terre dans mon hangar soit 5fils.
-Dans le hangar,tour 1500w monophasé, compresseur 2500w triphasé, pont 2 colonnes 3200w triphasé, fraiseuse dufour f52 ....w triphasé, rectifieuse de culasse 2200w triphasé, poste à souder ....w triphasé, perceuse colonne ....w triphasé et j'en passe... sans oublier l'éclairage et un chauffe eau.
Éléments qui seront susceptible de fonctionner en même temps :
-Eclairage monophasé 1000w par phase (soit 3000w)
-Petit chauffe eau monophasé 2000w sur une phase
-Compresseur 2500w triphasé
-Une autre machine qui peut être le pont ou la fraiseuse ou le tour ou etc....
Rien de plus.
Si vous pouvez m'aider ça serait sympa.
A bientôt
stevenkart a dit:-Dans le hangar,tour 1500w monophasé, compresseur 2500w triphasé, pont 2 colonnes 3200w triphasé, fraiseuse dufour f52 ....w triphasé, rectifieuse de culasse 2200w triphasé, poste à souder ....w triphasé, perceuse colonne ....w triphasé et j'en passe... sans oublier l'éclairage et un chauffe eau.
Éléments qui seront susceptible de fonctionner en même temps :
-Eclairage monophasé 1000w par phase (soit 3000w)
-Petit chauffe eau monophasé 2000w sur une phase
-Compresseur 2500w triphasé
-Une autre machine qui peut être le pont ou la fraiseuse ou le tour ou etc....
Rien de plus.
Oo stephan oO a dit:Ca me va aussi
Ce qui serai formidable, ce serai d'avoir un retour sur ce dimensionnement :
Une fois que vous aurez installé votre câble et réalisé votre atelier, une mesure facile :
- Tension au départ de ce câble (entre phases / entre phase et neutre)
- Puis la même mesure a l'extrémité du câble...
Naturellement, il faut prendre la mesure avec une consommation représentative de l'activité courante ...
-> Vous devriez en déduire la chute de tension sur ce câble, si elle est de l'ordre de 1 à 2 % votre installation est correctement dimensionnée
Pour info, la norme préconise de dimensionner l'ensemble afin de ne pas avoir plus de 5% de chute de tension (entre le disjoncteur d'abonné et tout point de l'installation...
PS : 3 kw pour l'éclairage, ce n'est pas raisonnable en 2014 : oubliez les lampes à incandescence et préférez leur des tubes fluorescents / des lampes à décharges, voir des leds si le budget le permet...
tranquille a dit:Je conseillerai aussi de passer une câble UTP5 dans une gaine séparée pour amener le réseau informatique à l'atelier, tant que la tranchée est ouverte
FB29 a dit:stevenkart a dit:-Dans le hangar,tour 1500w monophasé, compresseur 2500w triphasé, pont 2 colonnes 3200w triphasé, fraiseuse dufour f52 ....w triphasé, rectifieuse de culasse 2200w triphasé, poste à souder ....w triphasé, perceuse colonne ....w triphasé et j'en passe... sans oublier l'éclairage et un chauffe eau.
Éléments qui seront susceptible de fonctionner en même temps :
-Eclairage monophasé 1000w par phase (soit 3000w)
-Petit chauffe eau monophasé 2000w sur une phase
-Compresseur 2500w triphasé
-Une autre machine qui peut être le pont ou la fraiseuse ou le tour ou etc....
Rien de plus.
Heu ... vraiment rien de plus?
Il y a quand même dans la liste le poste à souder triphasé qui suivant le modèle peut consommer à lui tout seul 10 à 15 kW
Il faut prévoir aussi les pointe de courant au démarrage des machines. Pour un moteur asynchrone en démarrage direct la pointe est de 4 à 8 fois l'intensité nominale ...
FB29
vax a dit:Si on veut faire des économie, on passe en 4 fils et on mets un piquet de terre à l'entrée du hangar...
Si on passe une seconde gaine pour l'informatique il faut l'éloigner le plus possible de la gaine de puissance.
Un cheminement parallèle sur 40 mètre ce n'est pas négligeable.
stevenkart a dit:Cela veut dire que mon hangar serait relié au piquet de terre du hangar mais aussi à celui de la maison et inversement.
stevenkart a dit:Du coup vous pensez que 10mm2 serait un peu juste si je compte faire fonctionner une machine en plus de ce que j'avais annoncé au départ??