    décalage origine
    Bjr à touse je suis nouveau sur le site.dc je v essayé d'être lplus clair possible. Je fait du débit de rondelle sur un hawk à chaque fin de pièce je suis obligé de rentré sur l'écran ds la case mesure en z la valeur don je ve me déplacé la en l'occurrence 10,30 et ça a chaque pièce tombé c vraiment fatiguant au bout de 200 pièce.ma question est: existent t'il un G Comm G52 et surtout comment le programmer pour que a la fin de cycle j'ouvre je prend ma pièce et je relance merci à vous
     
  2. UGV

    UGV Apprenti

    Messages:
    53
    Inscrit:
    13 Février 2011
    Localité:
    sartrouville
    Département:
    78500
  3. JLuc69

    JLuc69 Compagnon

    Messages:
    1 151
    Inscrit:
    19 Juin 2008
    Localité:
    Genas (69)
    décalage origine
    Autre solution, sans faire intervenir de boucle : utiliser un paramètre

    En début du programme, tu mets :
    #5203=#5203-10.3

    Ce paramètre agit sur l'origine EXT en Z. Quand tu remets une nouvelle barre, tu dois juste remettre le Z de l'origine EXT à +10.3 (attention, dès que le programme s'exécute, la valeur de 10.3 est enlevée)
    Vérifie tout de même dans le bouquin de programmation, chapitre "Macro-Client", que c'est le bon paramètre : version de l'armoire
     