Résolu Changer 1 ampoule...

  • Auteur de la discussion Nico-84
  • Date de début
G

guy34

Compagnon
re ,
Il y a un transfo dans l'armoire électrique.
et le fusible est situé sur la lampe ? il faut tout deviner là .....
et il est là depuis longtemps ? ou le transfo se met à genoux pour ne plus laisser que 2 ampères et des brouettes ( auquel cas on peut comprendre que le fusible tienne un moment ) ou bien il a cette force de résister aux 70 W et là , c'est carrément impossible de laisser un 2 ampères ; il a du y avoir un échange pour le moins bizarre ..... ce serait du 4 qu'il faudrait
A++++
 
N

Nico-84

Compagnon
re ,

et le fusible est situé sur la lampe ? il faut tout deviner là .....
et il est là depuis longtemps ? ou le transfo se met à genoux pour ne plus laisser que 2 ampères et des brouettes ( auquel cas on peut comprendre que le fusible tienne un moment ) ou bien il a cette force de résister aux 70 W et là , c'est carrément impossible de laisser un 2 ampères ; il a du y avoir un échange pour le moins bizarre ..... ce serait du 4 qu'il faudrait
A++++

Le fusible est sur un porte-fusible dans l'armoire électrique. Je pense que l'ancien proprio a mis n'importe quoi. Il faudrait un 3 ou un 4A.
 
A

anthropovergnat

Compagnon
Bah, tu fais comme beaucoup d’entre-nous, pour te dépanner tu emballes ton fusible avec un peu d’aluminium alimentaire……Ca va te permettre de ne pas te blesser en travaillant dans la pénombre.

J’ai des cartouches de 10 A remplacées par des bout de tiges filetées en laiton de 8 mm. Ca ne saute plus !

Bien entendu, ces solutions ne sont que pour du dépannage et ne doivent pas être pérennisées.
Il y a des fois où la modération me semble très pointilleuse pour des détails... et là rien ! Je ne comprends pas, c'est pour moi juste inadmissible de laisser dire de tels trucs. C'est avec ce genre de conneries qu'on se retrouve à appeler les pompiers.
 
Z

zeppelin54

Compagnon
de voiture, non c'est du 12V. mais de poids lourds, c'est du 24V, et une ampoule a incandescence se fout de savoir si c'est de l'AC/DC :lol:
bonjour @kawah2
j'espérais que tu ne sois pas à l'affut , mais rien ne t'échappe !! on ne devrais jamais poster à la fin d'un repas de famille :) :) :)
Zep
ah !! AC/DC ! toute ma jeunesse !! :lol:
1623529439208.png
 
K

KITE

Compagnon
Il y a des fois où la modération me semble très pointilleuse pour des détails... et là rien !
Rassures-toi, @anthropovergnat, un Modo m’a signifié, en MP, que mes propos n’étaient pas adaptés aux pratiques retenues pour la gestion des circuits électriques.
D’autres collègues m’ont également fait remarquer, en MP ou par téléphone, que ce que j’avais écrit pourrait se retourner contre moi en cas de sinistre !

Je ne suis pas un spécialiste en électricité et mes compétences s’arrêtent à savoir qu’il existe des installations en monophasé et d’autres en tri. Que la tension peut-être en 220v ou en 380. Mais ça, tout le monde le sait.

Pour les fusibles, je fais comme j’ai vu faire (à la campagne) mais, tu as raison, ça n’est pas sérieux.
Dans tous les cas, bon dimanche.
 
M

metalux

Compagnon
Je ne suis pas un spécialiste en électricité et mes compétences s’arrêtent à savoir qu’il existe des installations en monophasé et d’autres en tri
rassures toi Christophe Francois nul n'est parfait et personne ne possède la science infuse
Quand on voit ton parc machines et tes réalisations hors du commun on se dit que ton savoir est ailleurs :wink:
 
Dernière édition:
S

sébastien62

Compagnon
rassures toi Christophe nul n'est parfait
Bonjour à tous.
Petite correction même si ça lui va bien aussi comme prénom à François...
Ingénieu59 est un Christophe aussi... tiens, ça m'fait penser que j'ai une de ses machines à aller voir...
Bon dimanche.
Séb
 
M

metalux

Compagnon
Petite correction même si ça lui va bien aussi comme prénom à François...
Hello
bon dieu mais ou avais-je la tète, c'est corrigé.
ceci-dit vu l'heure ou j'ai posté je n'avais pas forcement les yeux en face des trous

ahhh .... le fameux portique d'ingenieu 59 a quand une visite guidée?

Bon dimanche aussi
 
M

MegaHertz

Compagnon
Bah, tu fais comme beaucoup d’entre-nous, pour te dépanner tu emballes ton fusible avec un peu d’aluminium alimentaire……Ca va te permettre de ne pas te blesser en travaillant dans la pénombre.

J’ai des cartouches de 10 A remplacées par des bout de tiges filetées en laiton de 8 mm. Ca ne saute plus !

Bien entendu, ces solutions ne sont que pour du dépannage et ne doivent pas être pérennisées.
Mais oui... emballer ses fusibles dans de l'allu...
Remplacer ses fusibles par du fil de laiton de 50mm2 de section
De toute façon les fusibles ça sert à rien !
200.gif
 
N

Nico-84

Compagnon
Comme le sujet fusible a fait bien parler, j'ai fini de repérer ce qui est relié sur ce porte-fusible "NEUTRE", c'est la sortie transfo 380V/24V sur sa borne secondaire 0V et elle va sur ce porte-fusible puis part sur les différents contacteurs.

Donc pour vous, normal que ce porte-fusible soit nommé "NEUTRE" et contienne un tube métallique au lieu d'un fusible?

Merci
 
M

moufy55

Modérateur
Donc pour vous, normal que ce porte-fusible soit nommé "NEUTRE" et contienne un tube métallique au lieu d'un fusible?
Oui, on ne protège pas le "neutre", avec un fusible.
On le rends sectionnable avec une barrette tout au plus.
 
M

moufy55

Modérateur
La démocratisation des disjoncteurs, (par leurs faibles cout) n’est qu’à féliciter !
Ça évite tous les montages "temporaires", et bricoles faute d’avoir le bon fusible de remplacement, au moment :|
 
K

kawah2

Compagnon
oui, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce topic se soit transformé en lieu de rencontre de "Christophe, Francois" sans que les modos, si prompts a donner du balais, ne reagissent :lol:
 
D

didierh

Ouvrier
Au final la question est :
Combien de forumeurs sont nécessaires pour changer une ampoule ?
Réponse : un seul, les autres regardent et commentent :smt021

:jesors23:
 
K

kawah2

Compagnon
l'avantage d'un fusible, c'est qu'il ne vieillit pas, que ses contacts ne se soudent pas, et qu'il fera toujours son boulot, même 100ans après
 
Z

zeppelin54

Compagnon
bonjour
@kawa2 a raison ! c'était mieux avant ! quand on montait des fusibles porcelaine dans les habitations

1623587004906.png


qui ne tombaient jamais en panne !!

qu'on allait chercher l'eau au puits
1623587231497.png



et que la voiture savait nous ramener à la maison
1623587372256.png


c'est peut-être un peu dépassé la protection des circuits avec des fusibles , non ??? :lol:
les utiliser encore , ok , mais de là à en faire l'apologie !!!
Zep
 
K

kawah2

Compagnon
qui en fait l'apologie? des disjoncteurs qui vieillissent, qui se déglinguent, qui se soudent, qui ne déclenchent pas à la valeur qui leur est assigné, il doit y en avoir des wagons au rebut, des fusibles...
la protection entre le réseau et l'abonné n'est pas près de passer en disjoncteurs, par ex.
àprès, c'est normal que les disjoncteurs soient devenus obligatoire dans les tableaux domestiques, pour éviter les bricoleurs du dimanche qui mettent des boulons a la place des fusibles :wink:
 
K

KITE

Compagnon
l'avantage d'un fusible, c'est qu'il ne vieillit pas
Et non, c’est même un vrais problème dans l’industrie.
Après quelques années de bons et loyaux services, il y a des défaillances (coupures) qui obligent à des remplacements systématiques.
 
B

bop55

Compagnon
Juste pour remettre les choses à leur place: dans le cas de notre ami @Nico-84 , le fusible incriminé ne sert qu’à protéger le transfo qui alimente la partie basse tension de l’éclairage.
Ce fusible n’a donc pour rôle que de protéger l’amont de son circuit, en l’occurence, un transfo.
Le circuit qui alimente ce transfo est normalement aussi protégé par un autre fusible et, encore plus haut dans le câblage de la machine, on va certainement trouver encore un autre jeu de fusibles qui protège l’installation électrique du bâtiment d’un éventuel défaut sur cette machine puis un beau tableau de répartition avec plein de disjoncteurs divisionnaires pour arriver au disjoncteur général du comptage protégé lui aussi par des fusibles…
Bref, sur une installation digne de ce nom, il y a de la marge avant de mettre le feu à la baraque si on shunte un fusible à ce niveau de l’installation :roll:
Cela dit, je suis d’accord: c’est pas bien de shunter un fusible :neo_xp: mais quand il faut se dépanner rapidement et qu’on est sûr d’avoir éliminé le défaut, le choix est vite fait:mrbrelle:
 
M

metalux

Compagnon
Ingénieu59 est un Christophe aussi... tiens, ça m'fait penser que j'ai une de ses machines à aller voir...
oui, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce topic se soit transformé en lieu de rencontre de "Christophe, Francois" sans que les modos, si prompts a donner du balais, ne reagissent :lol:
Et toi c'est quoi ton p'tit nom mon mignon ?:whistle:
 
Dernière édition:
K

kawah2

Compagnon
:mrgreen: :mrgreen: tu ne l'auras pas, sauf si tu mets une photo de toi (actuelle) en maillot sur le topic :smt050
 
M

moufy55

Modérateur
Bon les copines, y’en à un qui s’appelle Marc (les présentations servent à ça)
Et voici l’autre:
1623599720292.jpeg


Fin des devinettes, retour aux ampoules :smt002
 
F

fredcoach

Compagnon
Juste pour remettre les choses à leur place: dans le cas de notre ami @Nico-84 , le fusible incriminé ne sert qu’à protéger le transfo qui alimente la partie basse tension de l’éclairage.
Ce fusible n’a donc pour rôle que de protéger l’amont de son circuit, en l’occurence, un transfo.
Le circuit qui alimente ce transfo est normalement aussi protégé par un autre fusible et, encore plus haut dans le câblage de la machine, on va certainement trouver encore un autre jeu de fusibles qui protège l’installation électrique du bâtiment d’un éventuel défaut sur cette machine puis un beau tableau de répartition avec plein de disjoncteurs divisionnaires pour arriver au disjoncteur général du comptage protégé lui aussi par des fusibles…
Bref, sur une installation digne de ce nom, il y a de la marge avant de mettre le feu à la baraque si on shunte un fusible à ce niveau de l’installation :roll:
Cela dit, je suis d’accord: c’est pas bien de shunter un fusible :neo_xp: mais quand il faut se dépanner rapidement et qu’on est sûr d’avoir éliminé le défaut, le choix est vite fait:mrbrelle:
Et encore, ça c'est en France!
J'ai été impressionné en Angleterre, il y avait en plus un fusible dans chaque prise femelle sur le mur et un dans chaque prise mâle au bout de son cordon.
 