1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus.

Besoin d'aide SVP pour Variateur DANFOSS 2803

Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Charly 57, 13 Juin 2011.

  1. Charly 57

    Charly 57 Compagnon

    Messages:
    3 769
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Besoin d'aide SVP pour Variateur DANFOSS 2803
    Bonjour

    J'ai besoin de votre aide.

    J'ai un variateur DANFOSS entrée 220 mono, sortie 220 tri.
    Voici ses références:
    vlt2803pd2b20str0dbf00a00
    195N0001

    Sur son étiquette, il est indiqué OUT: 2,2 A 0,9 kVA
    Mais lorsque je le programme par le clavier de la face avant, je ne peux pas mettre une puissance moteur supérieure à 0,55 kW.
    Je voudrais programmer 0,75 kW.
    Cet écart entre 0,55 kW et 0,9 kVA me semble trop important pour être le cosinus fi.
    Ma question : Peut on programmer ce variateur pour un moteur de 0,75 kW et si oui, comment dois je faire à partir de la face avant ?

    Merci d'avance pour vos réponses.
     
  2. Chani

    Chani Compagnon

    Messages:
    1 160
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Besoin d'aide SVP pour Variateur DANFOSS 2803
    Salut,

    Les variateurs SEW ont une puissance apparente qui est le double de la puissance active.

    En gros, 1,1kVA pour un var adapté à des moteurs de 0,55kW, soit un Cos Phi de 0,5 :wink:

    Sur Ce site, ce var semble être adapté à 0,37kW

    :wink:
     
  3. J@r0d

    J@r0d Compagnon

    Messages:
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Besoin d'aide SVP pour Variateur DANFOSS 2803
    Pour moi 220V X 2.2A = 484W je ne sais pas si cela s'applique sur le tri
     
  4. dodo

    dodo Apprenti

    Messages:
    125
    Inscrit:
    18 Janvier 2009
    Localité:
    Tarbes
    Besoin d'aide SVP pour Variateur DANFOSS 2803
    La tension entre phase est de 230V, le courant de ligne de 2.2A. La puissance apparente est donc de 3*(230/racine(3)*2.2 ~ 0.9kVA
    Avec un cos phi de 0.5, on obtient une puissance active de ~ 450W.
    chani a raison
     
  5. j.f.

    j.f. Compagnon

    Messages:
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    19
    Besoin d'aide SVP pour Variateur DANFOSS 2803
    Salut,

    Danfoss indique des kVA, pas des Watts. C'est tout à fait normal que tu ne puisse pas programmer 0.75 kW.

    Pour info, j'ai un Danfoss VLT2000 de 1.3 kVA. Il faut bien lire la notice et tu dois trouver un paragraphe sur le calcul puissande réelle / puissance apparente. Mon var a 3 préréglages : 0.37 kW, 0.55 kW, 0.75 kW (c'est un 1.3 kVA). Le réglage 0.75 kW est un réglage "fort", non prévu pour un fonctionnement permanent.

    Si ton 2800 est dans la même logique, il est fait pour 0.37 kW avec la possibilité de le paramétrer tout de même pour 0.55 kW MAXI.
     