Bonjour,
Il existe aussi 2 sortes de signaux 4-20 (ou 0-20, ce n'est souvent qu'un pb de paramétrage) : Actif ou passifs !
L'actif est alimenté par une source électrique, et vas générer sur des bornes de sorties dédiées une tension et un courant. il dispose souvent de 4 bornes : 2 pour l'alimentation et 2 pour le signal
Le passif, lui, vas recevoir une tension, et vas moduler le courant qui le traverse pour remettre son signal. il dispose souvent de 2 bornes qui servent d'alimentation et de signal.
Attention à mettre le bon capteur, car un passif non alimenté ne fonctionnera pas, alors qu'un actif qui recevrai une tension supplémentaire risquerai de griller (bien que s'il n'est pas alimenté ce n'est pas certain...)
Il y a aussi une notion de puissance qui est lié directement à la résistance interne et à celle de la ligne de mesure. Il y a donc un plage admissible de résistance à respecter.
Cordialement.