J
C'est très certainement un transfo abaisseur ... petits fils = primaire, gros fils = secondaire6 d'un côté (petits) et 5 de l'autre (plus gros )
Il y a un fusible thermique incorporéBuilt In Thermal Fuse
Ce qui permettra d'avoir une idée sur les bobinages ... et avec les couleurs des fils, et un peu de chance, peut-être identifier comment le brancherprendre un multimètre et mesurer la résistance entre tous ces fils pris 2 par deux
Oui, sans doute entre marron et jaune.Il y a un fusible thermique incorporé
Question préliminaire: tu veux faire quoi avec?
On pourrait avoir une photo du dessous ?
En première approximation, je dirais que le primaire (secteur) serait côté 5 fils et qu'il y aurait 2 secondaires à point milieu côté 6 fils.
Il y a un fusible thermique incorporé
Oui, sans doute entre marron et jaune.
La première chose à faire est comme indiqué, de prendre un ohmmètre et identifier les enroulements et leurs réssistances. Ce n'est pas bien compliqué.
Ben oui, entre le fil marron et le fil jaune côté primaire. Je parle physiquement, hein !et il serait ou ? dans le bobinage ?
On ne demande rien de plus que de mesurer, les valeurs de mesure on les aura après !Merci pour les conseils de " Mesures " des enroulements mais sans conaitre les "valeurs" l'année prochaine j'y suis encore non
Pour les valeurs, il faut s'attendre à quelques Ohms ou dizaines d'Ohms la gamme 200Ohms va bien en général
attention gros fil = secondaire basse tension n'est pas forcement vrai
Par exemple : supposons que l'on trouve 4 Ohm entre Rouge et bleu, la même chose entre rouge et l'autre bleu et 8Ohm entre les bleus, on saura qu'on a probablement un secondaire à point milieu
ReAu vu de la seconde photo, je pense que les fils marron/blanc du primaire ne sont pas reliés à un enroulement.
Donc la suite consistera à injecter une basse tension côté secondaire, exemple 6V entre Bleu et Bleu et mesurer ce qu'on trouve au primaire entre rouge et bleu.
Ensuite on avisera.
Le primaire et le secondaire sont inversés par rapport à ce que tu as écrit
met de l'alternatif 12v sur le primaire , et tu sera en securité que ca soit un primaire 110v ou 220v
Le primaire et le secondaire sont inversés par rapport à ce que tu as écrit...
Tu as écrit le contraire de ce que l'on croit:Bref , du coup vous me mettez le doute là
=> ça c'est le secondaire ... avec deux enroulements à point milieu ...Donc position du multimètre sur " 200 "
Primairesecondaire= (si on considère Que )
Bleu = 01.3
1 bleu et Orange = 00.8 l'autre bleu et Orange pareil
Blanc et Blanc = 01.0
1 Blanc et Marron = 00.7 L'autre Blanc et Marron Pareil
... et ça c'est le primaire ... avec différents enroulements et fusible thermique ...Scondaireprimaire = ( Tjrs Si )
Rouge et Bleu = 05.5
Jaune et Maron = 05.2
Marron et Blanc = 00.3
Blanc et jaune = 05.1
Un autre transfo, même petit.Moi je veut bien mais je le trouve " Ou " l'alternatif 12V
les ampères ne se commandent pas ! ils sont le RESULTAT d'une application de tension sur un récepteur d'une certaine résistance ;Et je me demande quand-même ce que peut bien changer le fait que ce soit de l'alternatif ou du continus , à la base si le transfo est alimenté en 220 je voit pas en quoi sa détruirait les enroulement avec seulement 12V et rien en ampérage
Justement, cela change toutEt je me demande quand-même ce que peut bien changer le fait que ce soit de l'alternatif ou du continus
Tu as écrit le contraire de ce que l'on croit:
Pour le primaire, je confirme : côté 5 fils. J'ai donné les raisons plus haut.
attention gros fil = secondaire basse tension n'est pas forcement vrai , on met parfois des gros fil au primaire non pas pour le courant mais pour l'epaisseur d'isolant : la mesure de resistance est plus significative que le diametre du fil : primaire a grande resistance , secondaire basse tension a faible resistance
salut ,
Bonjour,
De la même façon si tu injecte du 12V alternatif au secondaire tu vas générer une tension qui peut atteindre plusieurs centaines de volts au primaire
Justement, le problème est là !Maintenant si on est dans le vrai au niveau " Primaire " comment brancher sur 220V ? Le fil bleu sur le fil bleu , le fil .....