Pour lui aider il faut savoir plus.
Quel Type de Machine
Quel constructeur. Images photos
Est ce que le changeur a fonctionné déja une fois.
Dans les images écran quìl a posté j'ai vu qu'il na pas sélectionné le Tool.t pour la simulation.
j'ai mis la solution sur le forum.
On a des paramètes pour le changeur
Combien d'emplacement a le changeur, J'estime 20 daprès le TNC_3_Tool_P.tch qu'il a posté.
On a un Paramètre Machine MP7261.0
Dans le cas ou le changeur a 20 emplacements il faudra mettre 20 comme paramètre.
Si on met 0 le changuer est désactivé.
Les paramètres MP 7261.1, MP7261.2 et MP7261.3 ne sont normalement pas utilisé on doit mettre 0
Sauf si'il sagit d'un changeur a plusieurs niveaux.
Je connais des technicien a la frontière belge qu vont faire une intervention.
http://www.sks-machines.be/
Demander Gerrit le chef ou Luc van Oosterwijck le technicien pour Heidenhain.
Il peut aussi poster la question en allemand, luxembourgois ou en anglais sur le forum, je maîtrise aussi ces langues.
Dites a eux que Jean-Marie du LCD .vous a envoyé.
Salutations
Jean