Section cable multibrin

  • Auteur de la discussion Pilla
  • Date de début
Pilla
Pilla
Compagnon
25 Octobre 2009
712
Hautes Pyrénées
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour,
Comment calculer la section d'un câble électrique multibrin? Est-ce que l'on prend le diamètre de l'ensemble des brins et on calcule la surface comme si le conducteur était monobrin ou bien est-ce que l'on calcule la surface d'un brin et on la multiplie par le nombre de brins? La deuxième hypothèse me paraît la plus logique mais la plus difficile à mettre en œuvre. Une petite erreur sur le diamètre des brins entrainera une grande erreur sur la section du conducteur.
Merci d'éclairer ma lanterne.
 
M
moissan
Compagnon
13 Mars 2012
11 801
FR-16 angouleme
c'est bien la section reelle de cuivre qui compte

mesurer le diametre d'un brin et compter le nombre de brin est une solution mais tu l'a bien compris peu precise a cause de l'incertitude de mesure d'un petit diametre

solution la plus precise : peser une longueur de fils entier et calculer avec la densité du cuivre : ça evite de compter les brin

solution aproximative mais pratique : mesurer le diametre total du fil multibrin , et tenir compte d'un coefficient entre le diametre d'un multibrin et le diametre d'un fils massif : ce coef est constant quel que soit le nombre de brin tant que c'est toronné une seule fois
 
S
stanloc
Compagnon
29 Octobre 2012
5 120
c'est bien la section reelle de cuivre qui compte

mesurer le diametre d'un brin et compter le nombre de brin est une solution mais tu l'a bien compris peu precise a cause de l'incertitude de mesure d'un petit diametre

solution la plus precise : peser une longueur de fils entier et calculer avec la densité du cuivre : ça evite de compter les brin

solution aproximative mais pratique : mesurer le diametre total du fil multibrin , et tenir compte d'un coefficient entre le diametre d'un multibrin et le diametre d'un fils massif : ce coef est constant quel que soit le nombre de brin tant que c'est toronné une seule fois
Il est curieux de prendre une solution approximative pour éviter une solution peu précise.
Stan
 
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Octobre 2008
13 625
F - 56 Bretagne
mesurer le diametre d'un brin et compter le nombre de brin est une solution mais tu l'a bien compris peu precise a cause de l'incertitude de mesure d'un petit diametre
Bjr ,

On y arrive tres bien avec un micrometre !

Et puis cette valeur n'est pas un critere super critique , la densité du courant est un peu elastique suivant le type d'installation .
 
Z
ZZR1100
Apprenti
12 Février 2013
194
Bonjour,
Merci à tous, ma curiosité est satisfaite.
Comme dito, la section est toujours arrondi au diamétre supérieur.
Par mesure d'économie, tu peux doubler ton cable => la densité de courant s'en trouve augmenter.
 
Z
ZZR1100
Apprenti
12 Février 2013
194
Non , les Ø des brins sont toujours vers le mini de la tolerance !
Oui, c'est excat.
Mais j'ai du, sans doute, mal m'exprimé.
Si l'alimentation électrique nécessite une sextion x de cuivre, on arrondi au diamètre supérieur la section du conducteur disponible dans le commerce. (Que ce soit pour du monobrin ou du multibrins)
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Ferronnerie, Taillanderie, Serrurerie, Forge
Autres procédés de fabrication
Matières Premières
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electronique
Demandes d'estimation
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Demandes d'estimation
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Manuels et documentations
Matières Premières
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Haut