françois44 a dit:Bonjour à tous.
Voilà mon soucis, j'ai une des prises élec de ma cuisine sur laquelle je ne peux rien brancher ( ni une lampe led de 3w, ni un robot de 300w!) sinon le disjoncteur général tombe... sur cette prise a été repiquée l'alim du volet roulant de la fenêtre... et lui fonctionne parfaitement... J'ai démonté la prise, tout est bien connecté...quelle peut être la cause de ces disjonctions?
Merci d'avance
François
Et avant, elle marchait la prise ?sur cette prise a été repiquée l'alim du volet roulant de la fenêtre... et lui fonctionne parfaitement
Alors Nikass t'arrêtes de nous faire languir et tu accouches, ont aiment le vice sur ce forum.Nikass a dit:Salut !
@nwm: hehe... la situation dont je parlais, c'etait aussi un défaut terre-neutre. Mais ça déclenche pas à tous les coups faut une condition supplémentaire constitutive du vice dont au sujet duquel je causais. C'est pas un test concluant !
a+
MIC_83 a dit:Bonsoir à tous et toutes,*
Alors Nikass t'arrêtes de nous faire languir et tu accouches, ont aiment le vice sur ce forum.Nikass a dit:Salut !
@nwm: hehe... la situation dont je parlais, c'etait aussi un défaut terre-neutre. Mais ça déclenche pas à tous les coups faut une condition supplémentaire constitutive du vice dont au sujet duquel je causais. C'est pas un test concluant !
a+
A+
françois44 a dit:je suis en 230 triphasé
françois44 a dit:Et bien voilà c'est bien ce qui avait été évoqué, inversion terre/neutre... Pourtant les câbles ont un code couleur récent mais le neutre est ici vert jaune, la terre est marron et la phase bleue..... Ça c'est à l'image du reste des "bricoles" qu'il a fait dans la baraque....
Câblée correctement, la prise fonctionne nickel! Merci beaucoup à tous!!
François
Pour pallier à ce problème, on trouve en grande surface (entre autres) de la gaine thermo-rétractable dans toutes les couleurs, y compris jaune/vert. Il suffit d'insérer un morceau sur le câble concerné et chauffer avec un décapeur ou un sèche cheveux.Pourtant les câbles ont un code couleur récent mais le neutre est ici vert jaune, la terre est marron et la phase bleue.....
Bjr ,françois44 a dit:Et bien voilà c'est bien ce qui avait été évoqué, inversion terre/neutre... Pourtant les câbles ont un code couleur récent mais le neutre est ici vert jaune, la terre est marron et la phase bleue..... Ça c'est à l'image du reste des "bricoles" qu'il a fait dans la baraque....
Câblée correctement, la prise fonctionne nickel! Merci beaucoup à tous!!
François
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?