Bonjour,
Pour le différentiel : Un différentiel modulaire de tableau pour les maisons convient tout a fait, il ne sera pas affecté par les variations de tension d'un groupe (ou d'une install photovoltaïque ) éviter simplement les modèles trop bon marché d'origine chinoise et de marques inconnues (donc, éviter les trucs genre Shupa, Zenitech, Arcotech, Jupiter ...Préferez ABB, Legrand, Schneider...)
Pour les mise a la terre, je parle surtout de :
-mettre a la terre le chassis du G.E
et
-mettre a la terre les conducteurs de protection et toutes les masses métalliques
(ces premieres mise a la terre sont INDISPENSABLES pour protéger les personnes ! sinon, effectivement le risque est de mettre en commun tous les défaut et ...d'électrocuter un maximum d'utilisateurs ! )
Le différentiel risque de n'intervenir qu'au second défaut, mais au moins tout défaut dans le matériel ...Sera bien écoulé a la terre et non pas transmis au corps des utilisateurs !
cette première sorte de mise a la terre est la plus importante , elle protège les personnes .
Ensuite, si et seulement si cela s'avère nécessaire, notamment dans les cas suivants :
- Alimentation de brûleurs de chaudières (mises en sécurité si le neutre est non référencé, du moins pour les chaudières récente ayant de l'électronique )
- Ou alimentation de matériel électroniques sensibles (risque de ronflements, parasites, et autres "pollutions" )
Il faudra aussi mettre le neutre coté génératrice, et en amont de toutes les protections , à la terre (cette mise a la terre là n'est pas indispensable pour la sécurité, et dans le cas courant de groupes utilisé en chantier ...Donc pas pour diffuser de la musique, ni pour de l'informatique, ni pour une chaudière récente ...On peut s'en passer et dans certains cas, perceuses, disqueuses, postes à souder, c'est même préférable sans ...)
cette seconde sorte de mise a la terre sert surtout a éviter les dysfonctionnements du matériel , et a assurer un antiparasitage efficace ...
sloup