oui j ai essayé sans succès, personne ne répondNikass a dit:T'as essayé de contacter Omron ?
Je me suis lancé en essayant de cabler ces entrées mais rien n y fait (en programmant la sequence n02 sur 1), par contre il y a bien 24v entre S1,S2 et SC.nopxor a dit:SG, S1 et S2 sont vraisemblablement les entrées de commande et SC le commun.
j.f. a dit:Salut,
les switches derrière la façade, ils sont pas pour ça. C'est pour l'adressse, terminer le bus, etc. on dirait. Voir doc.
Peu-être en le réglant sur maitre, et en repiquant les contacts des boutons de la façade ?
pour trouver des infos sur ce modèle, il faut chercher avec "Omron 3g3ev rm-e" ou "Omron 3g3ev modbus"
manifestement, c'est fait pour être géré par automate ou ordi, pas avec des boutons.
http://www.omron247.com/marcom/pdfcatal.nsf/PDFLookupByUniqueID/A0AD6D97B4A95EE686256BCF005CC56E/$File/C283G3EV.pdf?OpenElement
http://instrumentacionycontrol.net/Descargas/Descargas/OMRON/Motion%20_Control/IyCnet_3G3EV_MODBUS_Com.Variad..pdf
ça ne va peut-être pas t'aider beaucoup.
schrek a dit:Bonjour,
Le paramètrage se fait normalement au clavier de l'appareil.
Pas besoin de modbus.
Appuyer sur la touche bleue jusqu'à être en mode programme (dernier voyant allumé prgm)
Appuyer sur les touches vertes de sélection jusqu'à atteindre n02
Appuyer sur la jaune (enter)
Choisir la valeur souhaitée (ici 3 à la place de 0)
finir en appuyant sur la jaune pour enregistrer.
Bon courage.
j.f. a dit:Honnêtement, tu ne penses pas qu'il y a mieux à faire avec un tel variateur (0.75kW) que de lui faire alimenter une pompe d'arrosage ??? Un simple condo, c'est facile à paramétrer... ça se paramètre sur le bon de commande, d'ailleurs... Eventuellement avec les conseils de Labobine.
schrek a dit:Bonjour,
Peut être une piste complémentaire.
A propos du "switch derrière" qui passe de courrant à tension.
Si il est en mode courant ton variateur attend un courrant sur ses entrées (qui viendrait d'une électronique extérieure).
Le fait de connecter S1 et Sc ensemble ne provoquerait rien (source de courant absente).
En mode tension le commun (Sc) est une source de tension interne (et sans doute protégée contre les courcircuits) et connecter S1 sur Sc donne une commande.
C'est peut être ça. Avec de la chance.
Si l'idée est de piloter avec des inters et un potentiomètre il est préférable de rester en mode tension et de profiter des protections internes du variateur.
A bientôt.