bonjour,
déja, si le transfo 3*380->127/220 est un autotransfo , si c'est pour du matériel "normal" (machines outils, outillage électriques, appareils électrodomestique) et si vous êtes un particulier desservi par le réseau BT normal (courant EDF )
-Le régime du neutre amont est TT , et le régime du neutre aval reste TT
Il faut donc relier tous les neutres ensemble, individuellement branchés a une barette, ou en utilisant "un peigne" ...
(il ne faut pas relier en vrac les neutres tous dans une grosse borne unique, il ne faut pas mettre de fusibles ou autre protection sur le neutre ...)
on peut effectivement sortir une , ou 3 , prises 110...130V entre le neutre et une des 3 phases en sortie de l' ATR( ou les 3 phases avec une prise sur chaque )
-c'est surtout utile pour les amateurs de brocante qui ramène de vieux matériels (vieille perceuse en 110, vieux poste de TSF , petits appareils ménagers anciens ...) et accessoirement pour tester des bobines de relais ou contacteur en 110 (fréquent dans l'industrie)
ATTENTION :
ces prises 110...130V devront être protégés par disjoncteur différentiel et ce disjoncteur doit déclencher avec du 110 (a vérifier ! faire des essais ...)
il n'est pas conseillé d'utiliser ces prises pour alimenter du matériel importé des Etats Unis (ce matériel est en effet en 120V ...mais en 60Hz et non 50Hz ...détail pouvant être important !
En effet :
-dans le cas d'un appareil statique avec une alim à découpage incorporée tel que radio, TV, ordinateur ou téléphone d'importation US : pas d'importance, ces appareils ne sont pas des machines tournantes et le type d'alimentation dont ils sont dotés accepte toutes les fréquences .
-dans le cas d'un appareil d'importation US alimenté par transformateur (chaine hifi, jouets, pyrograveur, chargeur de batteries, poste de soudure ...) : utilisation déconseillé sauf usage bref , le transfo prévu pour 60Hz chauffera exagérément sous 50 Hz, cet échauffement peut à la longue le détruire ...sauf usage temporaire et débranchement pour qu'il refroidisse ...
-Dans le cas d'un appareil d'importation équipé d'un ou plusieurs moteurs (machines outil , outillage électrique, électroménager , platine disque vinyl ...) utilisation déconseillé, le(s) moteur(s) ne tournera (tourneront) pas a la bonne vitesse, et pas avec leur rendement optimal , d'ou vitesses fausses et fonctionnement pouvant être plus ou moins défectueux ...