G
à j'ai un doute! concernant un differentiel, si il manque une phase, le tore ne devrait pas déceler ce manque et ne devrait pas déclencher (mais je me trompe peut être!)Ca peut créer un courant différentiel qui fait sauter.
Le mieux est couper les 3 phases ; puis le neutre
Lorsqu'on met une machine d'imprimerie sous tension, le différentiel 30 mA saute au bout de quelques secondes.
J'avoue avoir un peu de mal à comprendre ... au début tu nous dit qu'il y a un différentiel qui déclenche à la mise sous tension, et maintenant tu nous dis que lorsque l'on coupe la tension le disjoncteur saute ... en toute logique on n'a pas pu mettre la tension puisque le différentiel a déclenché, et donc le disjoncteur ne peut pas sauter à la coupureLorsqu'on coupe la tension sur la machine, le disjoncteur saute.
Oui !Il faudrait que tu sois beaucoup plus précis dans la description du problème ...
OK. Et où se situe la commande de mise en route/coupure de la machine qui fait sauter ?le différentiel 30 mA saute au bout de quelques secondes.
...
Entre le disjoncteur et la machine, il y a un transformateur triphasé 415/400 V 56 Kva
...
Il n'y a pas de neutre, allant du disjoncteur au primaire du transfo. Par contre il y en a un sur le secondaire, relié à la masse.
OK, donc la machine est mise à l'arrêt (par ses commandes internes) puis c'est en ouvrant (à chaque fois, moins souvent en fermant)Le sectionneur , est situé entre le disjoncteur différentiel et le transformateur.
Il n'y a pas de neutre, allant du disjoncteur au primaire du transfo. Par contre il y en a un sur le secondaire, relié à la masse.
En fait il est là pour permettre de créer un régime de neutre pour la machineil sert de régulateur de courant car la différence entre primaire et secondaire est insignifiante .
Ne mélangeons pas tout.
En différentiel, ce qui compte c'est ... la différence des courants traversant le tore de mesure.
Si on consomme sur deux phases (sans neutre), le courant global des 3 phases est bien nul.
Il serait sans doute utile de débrancher les sorties du transfo et voir si le disjoncteur tient la mise sous tension et la mise hors tension.
Dans ces conditions ...Il n'y a pas de neutre, allant du disjoncteur au primaire du transfo. Par contre il y en a un sur le secondaire, relié à la masse.
...
en fait , il s'agit d'un autotransfo
sérieusement si le demandeur n'est pas en mesure de diagnostiquer lui même la panne je le vois mal réaliser ces "pseudos bricolages"
il faut revenir un peu sur terre