Bonjour Copeau 78,
Les batteries stationnaires, on en avait un peu partout, (hôpital, cinéma, grands magasin anciens, centraux téléphoniques, alarmes diverses,) le soucis était d'avoir une tension de secours immédiate de même puissance, pendant que le groupe de secours se mettait en route,,,
Bien souvent il y avait un électricien spécialisé et formé par le fabricant de batterie,je pense à Tudor, notamment, cette personne avait l'attribution de la charge , le maintien des niveaux, la mesure de l'isolement, le nettoyage du local et la ventilation des locaux et devait être non fumeur!!!!
Il fallait pourvoir à l'achat d'acide et d'eau distillée en dame jeanne de verre, les réceptionner, vérifier que l'acide soit chimiquement pur, il y a des analyses pour cela,,,les stocker et effectuer les transvasements,une dame jeanne de 54 litres = le poids du verre cela approche 70 Kgs
Les mesures des éléments étaient consignées et vérifiées par 2 densimètres pour être certain de la valeur lue,,,
Les petites installations avaient un réseau de quelques points lumineux avec des lampes à double filaments 220 V et 4 V ,,, d'autres tout le réseau des lampes qui était souvent en 110 V à l'époque, plus rarement en 220 V sauf dans les usines qui avaient de la puissance et pouvaient recharger les accumulateurs ,,, parfois on mettait "en tampon" la batterie sur le réseau des lampes pour obtenir une décharge, ou le soir pour diminuer l'appel sur le réseau, la recharge étant assurée soit la nuit par une dynamo shunt + rhéostat d'excitation et survolteur pour la fin de charge , et un réducteur d'éléments soit par un Bloc redresseur statique,, mais dans les heures qui suivent la décharge
En principe 55 éléments qui débitent 2 V = 110 V
Pour la recharge : 55 X 2,2 = 121 V
le réducteur devait bouger la prise mobile de courant de 5 éléments en fin de charge pour avoir réellement 110 V et non 121 V, donc de 50 à 55 éléments il y avait une sélection possible en fonction de la tension en décharge, on ajoute progressivement les éléments et et en charge maximum on diminue progressivement les éléments,,, en surveillant le Voltmètre et l'Ampèremètre,,, A ++