Bonjour,
Le calibre du disjoncteur doit, bien entendu, être inférieur a l'intensité maxi de l'inter diff (pour éviter la destruction de ce dernier) et dépend de la section des conducteurs de la ligne alimentant cet atelier (a préciser , et en tablant sur 5 à 6 A par mm² pour une installation d'habitation) en pratique , un 32A convient pour du 6 mm²
Pour la lettre caractérisant le type de courbe de déclenchement : un "C" convient dans la majorité des cas courants pour un usage "domestique" ...
Si il y a des machine démarrant souvent , en charge , ou avec des gros moteur dont le démarrage est long donc générant des surintensitées importantes pouvant durer un certain temps, il peut être nécessaire d'installer un courbe "D" pour éviter des déclenchements intempestifs lors des démarrages ...
Inversement, pour le cas de lignes longues , et de charges ne générant peu ou pas de surintensité , on utilise des courbe "B" , c'est typiquement le cas de départs desservant que de l'éclairage, dans des établissement en régime du neutre IT , ce cas là n'est pas appliquable a un atelier, et ne vous concerne pas ...
On trouve , parfois , des disjoncteurs spéciaux tel que le type "MA" (magnétique seul , sans déclencheur thermique , s'utilise dans le cas particulier de certains dépars moteurs et en complément d'un relais thermique) le type "K" ( surtout utilisé pour les départs alimentant des climatiseurs ou pompes à chaleur ) le type "Z" ( très "sensible", surtout utilisé pour l'électronique )
Ne pas se contenter de la protection apporté par le réglage du disjoncteur de branchement et du compteur (ce réglage peut être a tout moment changé, si on change la puissance souscrite de son abonnement , et la protection ne sera alors plus adéquate ... )