Bonjour
Le problème c'est pas« de temps en temps » mais la fois où tu chargeras trop, et que ça fera crac....
Je pense que tu vois juste en plaquant une poutre verticale contre le mur : pour le même moment de flexion ou fléchissant ( chercher ces mots dans Wikipedia...) si la distance entre les plaques d'origine est multipliée par 5 ( par exemple ) les efforts d'arrachement en haut, et d 'appui en bas seront divisés par la même valeur donc par 5....
L'équation d'équilibre est égalité des moments
Poids à soulever X D distance maxi = Force arrachement X H poutre plaquée au mur.
Si H poutre = 3 m
Poids maxi 1250 N
D maxi 3,25 m
F arrachement = 3,25 X 1250 / 3 = env 1350 N
Donc un mur en parpaings, avec chaînage PLUS D'AUTRES MURS QUI CROISENT ( indispensable !!!!! ) peut accepter ce genre d'effort sans problème.
===>> la poutre verticale ne doit toucher le mur qu'en haut et en bas, sinon on diminuera la hauteur H
===>>> la poutre verticale doit pouvoir résister à l'arrachement au niveau des huit boulons de 18....
En appliquant la même équation : si la distance entre les boulons les plus près ( ceux qui vont travailler le plus ! ) est H = 250 mm
F = 3,250 X 1250 / 0,25 = 16250 N soit plus de 800 kg à l'arrachement sur chacun des deux boulons du bas de la ferrure du haut....
===>>> la poutre ne doit pas flechir localement au niveau de la fixation des boulons de 18...
Et là on repart sur un calcul de flexion...
Un IPE ou IPN de 140 mm devrait être ok
Vérifier avec les abaques des fournisseurs, quelle taille de poutre peut accepter ce chargement
Ces calculs ne doivent pas être faux, si quelqu'un remarque une erreur merci de le signaler.