En fait j'ai le coffret électrique où il y a le contacteur etc, sur la marmite est alimenté un petit coffret par un câble 4g25 et dans ce coffret 8 borniers en comptant la terre (1 phase de 2 ou 3 résistances sur un bornier pour éliminer plus facilement..).tu fait le test directement au résistance ou bien au bornier?
Figurez vous que j'en avais une démontée sous mon établi et que par acquis de conscience je l'ai retesté et pas de défaut d'isolement...quel merdier...Le défaut d'isolement peut apparaître a chaud puis disparaître une fois refroidi
Qui voudrait dire qu'il y a une résistance fêlée ? Ou de l'eau dans le boitier étanche venant de l'extérieur peut créer ce défaut ?vu le nettoyage du sol fait et la résistance à 20 cm du sol environ...ouvrir tous les boitiers de raccordement des résistances pour vérifier l'absence d'une très légère fuite d'eau ( à chaud) qui créerait ce défaut.
C'est bien en étoile par contre, je ne peux la laisser s'alimenter par deux phases en decablant la fautive ?peux faire le test en debranchant successsivement 1 des resistances , puis l'autre ...
C'est bien en étoile par contre, je ne peux la laisser s'alimenter par deux phases en decablant la fautive ?
Non je l'ai testé sèche. Mais je peux la retester en la plongeant et en disant à un collègue que j' n'apprécie pas trop de la tenir pendant que je la teste au mégohmmètrel'as tu remis dans l'eau auparavant?
A ce propos, pour les connaisseurs : le responsable m'a parlé de trois types de chauffe. Un mode où elles chauffent 15min puis arrêt 45min, un deuxième mode où elles chauffent 30min arrêt 30min puis un mode en chauffant tout le temps selon la température en consigne...elle serait plus lente surement à monter en temperature
Re.
A ce propos, pour les connaisseurs : le responsable m'a parlé de trois types de chauffe. Un mode où elles chauffent 15min puis arrêt 45min, un deuxième mode où elles chauffent 30min arrêt 30min puis un mode en chauffant tout le temps selon la température en consigne...
Quel serait le meilleur mode?
Pas évident à différencier...
Bonne soirée.
Séb
C'est le cas pour le troisième mode. Et c'est ce que j'utiliserai personnellement malgré l'avis du responsable qui a du l'apprendre de quelqu'un et qui utilise les 15/45...C'est generalement monté derrière un thermostat triphasé en regulation simplement .
Plus précisément, c'est un thermostat qui commande un contacteur triphasé. Faut que j'mette la main sur le schéma..