10mA, c'est vraiment sensible mais c'est sans doute lié à la proximité de l'évier. De toute façon, ça a marché un temps ...Bonjour,
J'ai deux blocs de prises de chaque côté d'un évier, ces 2 blocs sont reliés à un Disjoncteur Différentiel (10A / 10mA), lequel ne protège que ces 2 blocs. Tout à bien fonctionné pendant très longtemps mais depuis quelque temps le disjoncteur saute de façon aléatoire avec ou sans appareils branchés sur les prises. Le bouton test fonctionne, je ne trouve pas d’anomalie sur la ligne.
Je n'ai pas accès au raccordement des lignes prises avec le différentiel mais tout est hors l'humidité.
Il y aurait plusieurs lignes ?les lignes entre les blocs et le différentiel
Quels tests pourrais-je faire ? (je ne possède qu'un multimètre)
D'après tes mesures les 0,061mA ainsi que R>20MΩ indiquent une fuite capacitive (impédance de l'ordre de 4MΩ) donc pas d'anomalies sur le câblage aval.