Bonjour,
oui, avant d'incriminer les contacteurs , il faut savoir si le reste est sain... Et, vu l'age de ce matériel , il n'est pas du tout exclu qu'il y ais des faux contacts dans le cablage ... Ou de l'oxydation, des connexions charbonnés, une tension insuffisante au transfo ...qui fasse qu'une bobine ne soit plus correctement alimenté ! Ou encore, l'entrefer, entre la partie fixe et la partie mobile de l'armature magnétique est sale, dans le contacteur...
-Si il y a des faux contacts, ça se traduira souvent par le non-fonctionnement (le contacteur correspondant ne monte pas ...) ou un fonctionnement intermittent et aléatoire (le contacteur monte de temps en temps, ou"bat", fait des bruit de crécelle ...)
-Si il y a sous alimentation, oxydation, chabonnage, tension trop faible au transfo, le contacteur peut essayer de monter mais avoir du mal a se fermer complètement , il va ronfler, chauffer, ne pas fermer franchement ses contacts, et s'abimer ...de même si l'entrefer est sale (démonter le contacteur, oter la bobine , et nettoyer ou toiler l'entrefer )
Si le contacteur est reellement abimé, le changer (ou les changer tous par prophylaxie ...pour être tranquille) Puis s'assurer que les tensions sont correctes pour ne pas abimer le (les) neuf !
sloup