@Ludwig Isenia bienvenue sur usinages.com.
Déjà comment comptes tu alimenter cette machine, en mono ou tri ?
Si en tri il faut savoir la tension de la bobine, c'est écrit sur la partie grise de la bobine,ça reste un montage classique avec un marche arrêt en façade.
Après cela dépend de tes connaissances en électricité.
A+Bernard
Bonjour,
Sauf erreur, la SERM existe toujours ?
JASON
Le thermique n'est pas visible
Le thermique c'est ce qui protège le moteur en cas de chauffe.
A ok ! Et bien justement comme il a grillé je me disais que peu être le contacteur n’était pas adapté. Mais c’était peu être simplement de l'usure.
si c'est une bobine en 400V (le plus probable) c'est du LC1D09V7.
le V c'est pour du 400V et le 7 c'est pour 50/60hz
la bobine a un fonctionnement qui dépend de la fermeture du circuit magnétique ;et comme l'endroit semble assez encombré de poussières et autres indésirables , il se peut très bien que le circuit n'ait pas fermé entièrement ...... et la bobine a brûlé ;Elle est brulée sur tout les cotés et le plastique autour a cloqué.
alors pour le contacteur c'est du 220V la bobine donc c'est la reference LC1D09P7 et pas du V7 comme je t'avais marquer (400V)
bonne bricole
questions bete, la machine a le neutre sur le raccordement? (5 fils)
car je suis etonne de voir une bobine en 220V...
outre que le schéma va partout sauf dans le bon sens , on remarque que la bobine et la lumière ne peuvent se trouver qu'en 400 volts ; il faut réviser qq chose ......
j'imagine que le repere "coup de poing" regroupe le coup de poing et le bouton noir en facade d'ou les 3 fils rouges?