M
Voyez pages 16-17 et chapitre 4Vous avez bien le bon document, mais pour l'avoir feuilleté (j'avoue un peu en diagonale) je n'ai trouvé que des schéma internes des entrées sortie et des logiques de programmation?
Vous avez trouvé quelque chose dans quel chapitre?
Ne vous en occupez pas, ils sont là pour la communication par MODbus.Et j'ai toujours des doutes sur les switch SW4 , Termination resistor SW, et les deux SW non reparés en bas a gauche
Vous avez fait quoi exactement (branchements, paramètres) pour tester le fonctionnement par commande extérieure ?Le variateur démarre correctement en se servant de la façade, mais je n'obtient rien en déporté.
Le problème est là !Les réglages sont restés d'usine, ne serait ce que pour démarrer.
C'est juste.Mais du coup, je n'ai pas de "VIA" ni de "PP".
Ça on s'en tape, sur ceux où c'est accessible le pontage est fait par défaut, on n'y touche pratiquement jamais.Ni PO et PA/+ qu'il faut ponter.