Bonjour,
Sur ton schéma j'ai quelques doutes sur les brochages des transistors:
Ex: T1, j'arrives pas à voir sur la photo, mais je pense qu'il y a une inversion entre Base et émetteur.
La sortie c'est la broche 1, le commun la broche 2 et l'alim la 3.
Ce montage ne permet pas de piloter directement un fils pilote. (Le transistor de sortie T1, ne supporte que 50V.)
Si on inverse B et E sur T1, on a un montage en collecteur ouvert piloté par la sortie de l'ampli.
La broche 3 c'est l'alim, un classique condensateur pour déphaser et faire chuter la tension secteur. T4 a aussi B et E inversé T3 est la zener qui sert à réguler une tension de 5V? en sortie de T4.
Je pense qu'il manque qq connections dans ton schéma (mais c'est déja un sacré boulot).
Si tu branche les bornes 2 et 3 sur le secteur et ton multimètre en ohmmètre entre 1 et 2. Tu dois le voir réagir en fonction des ordres envoyés pas ta centrale. (combien de types de chauffe gère ta centrale? Réduit arrêt hors gèle etc...)
Ensuite il faudra voir pour piloter qqchose avec ce fil pour attaquer le fil pilote de ton radiateur. (triac ou relais statique)
Antoine