D
Bonjour, je suis en train de refaire la mienne aussi (en tri, mais plus modeste), ça me semble correct.
Peut être pouvez vous faire l'économie de quelques interdif en rassemblant l'éclairage avec des circuits prises ?
Bonjour a tous :
dans l'ensemble çà a l'air mal mal du tout mais un truc me choque: la non repartion de Eclairage, la norme (NFC 15-100) impose la repartion des circuits d’éclairage sur au moins deux interrupteurs différentiels.
Pour le reste il faudrait potasser la norme et tout vérifier: calibre, sections de câbles mais j'ai pas le temps maintenant. Je vais essayer de jeter un œil approfondi un de ces jours
bonne chance...
le bleu
Bonjour,
Un peu en vrac:
- Le tableau maison semble incomplet: il faut en principe un départ disjoncteur divisionnaire pour les prises et un autre séparé pour l'éclairage par pièce habitée ... mais peut-être que dans l'existant ce n'est pas faisable ?
- Les plaques à induction sont en triphasé ?
- Dans le folio 2 il y a un sac de nœuds au dessus du bâtiment de gauche qui nuit à la lisibilité .... il faudrait tirer les phases et le neutre en ligne droites horizontales ... et la phase L1 est distribuée partout ... c'est normal pour l'équilibrage des phases ? ...
- En folio 2 il y a différents modèles de différentiels .. je ne suis pas spécialiste, mais est-ce bien nécessaire en domestique d'avoir 3 courbes différentes ?
- Même remarque pour les folio suivants ... j'aurais plutôt vu un différentiel séparé pour les pièces humides et l'extérieur et des disjoncteurs divisionnaires pour chaque départ par pièce habitée ...
- Pareil, en folio 5 un différentiel suffit me semble t-il ? ...
- En folio 6 je verrais plutôt un différentiel pour toute la partie intérieure et un séparé que pour le portail qui est extérieur ... mais il y a le problème de l'équilibrage c'est vrai ... de toute façon il en faut un que pour le portail je pense ...
- En folio 7 l'éclairage est négligeable par rapport aux prises => un seul différentiel sur une seule phase suffit ? ... par contre il faut des départs séparés par disjoncteurs individuels ...
J'avais en tête un branchement de ce type là (en monophasé):
[...]
Avec un tableau qui ressemble à ça: un différentiel par rangée et plein de départs séparés
[...]
Ce qu'il manque à mon sens c'est un tableau détaillé de tous les consommateurs bâtiment par bâtiment et pièce par pièce pour évaluer la répartition des phases ...
Bon courage !
Cordialement,
FB29
moi ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de circuit de prévu pour l'étau limeur. c'est un oubli?
Bonjour,
Je ne me prononcerait pas sur la conformité (je suis en Belgique donc il y a sans doute de petites différences d'exigences).
Vous ne comptez pas utiliser de lave-linge et ou de séchoir ? Je ne les ai vu nulle part.
C'est une erreur fréquente que de croire que l'on dispose d'un circuit équilibré sur les phases juste en répartissant les consommateurs sur les circuits, l'équilibre ne sera réellement établi que si le matériel fonctionne en même temps. (il faut donc essayer de tenir compte de cette "période de fonctionnement" ce qui est loin d'être évident)Je pensais mettre le lave linge sur les prises mais du coup ça n'allait plus pour le futur sèche linge qui devait etre sur la phase 3 pour équilibrer
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?