Salut,
Il te faut créer un nouveau bouton Palper avec Machscreen (ou utiliser un bouton existant si il y est déjà sur ton interface), ainsi que 3 OEM DRO que tu numérotera comme suit:
1100 pour la hauteur du palpeur
1110 pour la valeur du décalage palpeur/surface à palper (souvent à 0)
1101 pour la valeur de la vitesse de palpage
les 3 OEM DRO qui contiendront les valeurs que le script utilisera
Il est important que les DRO ai bien le bon code OEM, car c'est ce code qui est utilisé pour les identifier dans le script.
Ouvre ton fichier écran sur Machscreen (c'est un fichier .set se trouvant dans le dossier racine de Mach3)
pour créer des DRO personnalisées, il faut choisir
Visu dans la liste des contrôles de Machscreen, puis cliquer sur
Ajouter et cliquer dans la zone de dessin pour créer la nouvelle DRO.
Ensuite il faut entrer le n° de DRO souhaité dans
standard code (qui se transformera en
code OEM une fois la valeur rentrée)
Tu peux également éditer la ligne
Format pour avoir le nombre de chiffres voulus (ainsi que les valeurs positives/négatives)
Si tu veux des "étiquettes" pour identifier tes DRO, ce sont des objets
Label qu'il faudra ajouter à l'écran.
La LED peut être copiée depuis l'écran Diagnostic (page 5 sur Machscreen) ; LED digitize (ou plalpeur sur la VF), sinon tu peux la créer comme pour les DRO, sauf que dans
Standard code, après avoir créer la LED, tu rentre 825
le bouton Palper devra être un bouton VisualBasic dans lequel tu copiera le code de palpage.
comment ajouter un bouton VB script
alors bien sûr, c'est le code du message au-dessus qu'il faudra copier dans la fenêtre de code.
Sauve ton écran modifié.
Pour que les modifs soient visibles dans Mach3, ferme et re ouvre Mach3, ou simplement, recharge l'écran via le menu View/Load screen.
++
David