    Problème vario POWTRAN PI8100A
    Bonjour à tous, je m’appelle olivier, je viens d’acquérir un tour avec un variateur de fréquence powtran PI8100A ce dernier marchait très bien puis peut être une mauvaise manipulation il m'est impossible de changé les valeurs, je m'explique: lorsque par exemple je souhaite effacer les données je l'allume menu F0 je sélection le menu Y9 puis ENTER ensuite Y01 et lorsque j'appui sur PRG ou ENTER le 0 ne clignote plus, en bref je ne peut plus rien modifié dans les valeurs, si quelqu'un pourrai m'aider, est il possible de rebooter le System ?
    Merci d'avance.
     
  2. tscheep

    tscheep Apprenti

    Messages:
    235
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    33
    Problème vario POWTRAN PI8100A
    Bonjour,
    vous avez du rentrer un mot de passe par erreur,
    Pour débloquer le variateur, entrez les codes suivant dans Y15
    - 9989 puis SET, l'afficheur indique Err1
    - 9998 puis SET, l'afficheur indique Err2
    - 9899 puis SET, l'afficheur indique Decode
     
  3. olivniv

    olivniv Nouveau

    Messages:
    3
    Inscrit:
    10 Avril 2014
  4. olivniv

    olivniv Nouveau

    Messages:
    3
    Inscrit:
    10 Avril 2014
    Problème vario POWTRAN PI8100A
    Une petite question en plus, quelle bobine je dois rajouter pour le frein moteur de mon tour?