NUM 1060 blocage N_pos (fraiseuse réalméca c300h)

  • Auteur de la discussion denis68
  • Date de début
D

denis68

Nouveau
Bonjour à tous,

J'ai stoppé ma CnC l'autonne dernier en parfait état de marche.
Je viens de la remettre en fonction et elle bloque avec l'affichage de N_POS.

Selon le manuel NUM opérateur cela correspond à

Axe non en position (N_POS) ou exécution en cours d'une
copie d'écran (HCOPY) ou défaut copie d'écran (HCDEF)

Par contre je n'ai absolument pas trouvé d'autres informations mis à par cette phrase très peu explicite.

Quelqu'un aurait-il une idée?

J'apporte quelque précisions sur des blocages.

- blocage à la fin du changement d'outil 1 (donc cela pourrait concerner l'axe Y)
- blocage après déplacement en Z
- un programme c'est déroulé presque intégralement en bloquant juste après le rechargement de l'outil 1 et retour en Y
- la modification de la vitesse de déplacement n'y change rien

Quelqu'un aurait-il des précision complémentaire concernant :

Axe non en position (N_POS) ou exécution en cours d'une
copie d'écran (HCOPY) ou défaut copie d'écran (HCDEF)

Merci d'avance
Bonne journée
 
D

denis68

Nouveau
Bonjour,

Aujourd'hui j'ai essayer de cerner la panne.
En mode immédiat j'ai fait des déplacements sur tous les axes.
Manifestement c'est l'axe Y qui génère l'erreur N_pos.
L'affichage des coordonnées est bon avec une poursuite proche de 0.
A l'ouverture de la porte la valeur change.
Exemple :
G0 Y200 à l'exécution
affichage Y 200.000 poursuite qui clignote entre 0 et 1
en fin d'éxécution ouverture de la porte
affichage Y 199.920 poursuite à +80
Manifestement il faut que je règle le variateur Mais quel potentiomètre ?
Il y en a cinq ; voir schéma ci dessous.
Du coup j'ai deux questions :
- est-ce que quelqu'un peut confirmer ou infirmer mon diagnostic
- est-ce que quelqu'un connait précisément le potentiomètre à ajuster et si possible le sens de rotation

Merci d'avance
Bien cordialement
Denis
 

Fichiers joints

  • carte variateur Y.pdf
    139.6 KB · Affichages: 91
D

denis68

Nouveau
Bonjour à tous,

Je n'avais pas donné de nouvelles concernant ma panne car elle a disparu toute seule.
Elle est revenu il y a quelques jours pour s'installer définitivement.
La poursuite sur x clignotait entre 5 et 6 et c'est ce défaut qui semblait générer le problème n_pos.
Je me suis décidé à faire comme SEB_22 en réglant le potentiomètre.
Sauf que mes variateurs sont différents.
J'ai réglé le potentiomètre P4 ( c'est le seul multi-tours). Il y en a 7 sur la carte côté gauche et c'est le 4ième à partir du bas.
Un petit quart de tour à droite a supprimé l'erreur de poursuite et tout est rentré dans l'ordre.

Cordialement
 
D

denis68

Nouveau
désolé petite erreur c'est le potentiomètre T5 mais bien le quatrième sur 6 et non 7.
voir le plan de la carte lors de mon deuxième message.
 
O

onesime

Nouveau
Bonjour à tous,

J'ai stoppé ma CnC l'autonne dernier en parfait état de marche.
Je viens de la remettre en fonction et elle bloque avec l'affichage de N_POS.

Selon le manuel NUM opérateur cela correspond à

Axe non en position (N_POS) ou exécution en cours d'une
copie d'écran (HCOPY) ou défaut copie d'écran (HCDEF)

Par contre je n'ai absolument pas trouvé d'autres informations mis à par cette phrase très peu explicite.

Quelqu'un aurait-il une idée?

J'apporte quelque précisions sur des blocages.

- blocage à la fin du changement d'outil 1 (donc cela pourrait concerner l'axe Y)
- blocage après déplacement en Z
- un programme c'est déroulé presque intégralement en bloquant juste après le rechargement de l'outil 1 et retour en Y
- la modification de la vitesse de déplacement n'y change rien

Quelqu'un aurait-il des précision complémentaire concernant :

Axe non en position (N_POS) ou exécution en cours d'une
copie d'écran (HCOPY) ou défaut copie d'écran (HCDEF)

Merci d'avance
Bonne journée
bonjour
j ai vu que vous possédé un cu realmeca c300h
je viens d acheter le même
c330h
n série 1156
année 01 01
je vous expose mon problème
ce cu viens d un lycée professionnel il totalise moins de 400 heure de travail
la batterie de sauvegarde des paramètres machine n a pas été changée en temps voulu
auriez vous une copie de ces paramètres a me fournir?
il est évident que je vous dédommagerait pour ce service
espérant que vous soyez sensible a ma demande
merci d avance

bonne soiree
 