VFD yl620-A Différence de vitesse réelle/théorique

  • Auteur de la discussion looping40
  • Date de début
L

looping40

Apprenti
Bonjour à tous

Je commande le VFD yl620a en RS485 depuis LinuxCnc et tout semble fonctionner correctement.
Je n'ai pas encore raccordé le circuit de refroidissement liquide et les premiers tests sont fait à vide.
A M5 S3600, le VFD affiche 60.0Hz. Parfait :)

J'avais sous la main un afficheur chinois que j'ai connecté pour vérifier la vitesse réel par rapport à la consigne : Dans la pince, j'ai un cylindre avec un aimant qui tourne devant le détecteur.
A 3600 tr/min, l'afficheur donne autour 3020 soit un écart 15%
A 4000tr/min, l'afficheur est à 3600, soit 10%
A 5000tr/min, l'afficheur est à 4850, soit 3%
Au delà, c'est trop rapide pour le détecteur.

Avez-vous, vous aussi ce genre d'écart à basse vitesse avec un VFD ?

20201108_154751.jpg
 
M

MRG-NK

Compagnon
Bonjour,
oui, le glissement : pour 60 Hz, vitesse synchronisme 3600 ; mais le moteur tourne à 3020.... MAIS
par analogie : à 50 Hz on aurait 3000 et en réel 2800
Calcul rapide 3000 donne 2800
et 3600 donne X ca fait 36 *28 = 30 *X donc on devrait tourner à 3300 tours pour un glissement identique.
Si on avait un glissement de 10%, qui est beaucoup 3600 - 360 = 3240.

Le VDF ne donne pas un signal sinusoïdal, c'est plutôt une forêt de pics et globalement ça ressemble à...
Donc, possible que le réel , " l' équivalent " en sinus soit un peu en dessous de 60
De même le moteur a un glissement plus fort à cause de ce signal déformé.
Si on a une petite erreur lors de la mesure , au final on arrive à..... ce résultat
Ca fait beaucoup d'à peu près...

A 4000 tr/min c'est moins surprenant
Mais à 5000 on est dans une situation idéale : écart 3% ; alors qu'on devrait avoir un écart plus élevé
Plus on tourne vite, plus ça frotte
D'où ma question : les mesures sont-elles fiables ?
 
Dernière édition:
L

looping40

Apprenti
Bonsoir
Merci pour l'information
Je n'ai pas une confiance absolue en mes mesures :wink:. L'afficheur et son capteur ont couté 8€. La seule chose que je peux dire c'est que les mesures sont assez répétables
 

Sujets similaires

Sebos38
Réponses
38
Affichages
16 823
Sebos38
Sebos38
A
Réponses
8
Affichages
1 246
V
C
Réponses
85
Affichages
19 016
danyell
D
K
Réponses
11
Affichages
2 089
Kazam
K
C
Réponses
3
Affichages
1 766
dh42
dh42
C
Réponses
4
Affichages
4 537
charonsybel
C
Haut