Variateurs de fréquences : Trucs, Astuces et Généralités

  • Auteur de la discussion Chani
  • Date de début
C

Chani

Compagnon
Mise à jour des liens 01 / 02 / 11

Exemple de schéma électrique
8 schémas électriques de base d'utilisation des variateurs
Voir la pièce jointe Schémas Variateurs V1.pdf

Voila un exemple de schéma pour 1 variateur pilotant 2 machines
Voir la pièce jointe 332400

Bonjour,

Je me propose de regrouper plusieurs informations sur les variateurs de fréquences et leur utilisation.

Légende :
- 230VAC Monophasé : 230V U+N
- 230VAC Triphasé : 230V 3AC
- 400VAC Triphasé : 400V 3AC

Quel est l'intérêt d'un variateur de fréquence ? Il est multiple :

Dans le cas d'une alimentation en 230V U+N, il permet de générer du 230V 3AC, permettant ainsi de faire fonctionner des moteurs acceptant cette tension.
Quelque soit l'alimentation, il permettra de faire varier la vitesse de rotation du moteur branché en sortie.

Mon moteur est-il adapté à l'utilisation d'un variateur de fréquence ?

En fait tous les moteurs asynchrones acceptant 3 phases, ou synchrones peuvent être piloté par un variateur, du moment qu'ils acceptent la tension fournis par celui-ci.

Les variateurs pour moteurs monophasé sont moins courant.

Dans le cas d'une alim. en 230V U+N, il faudra que le moteur accepte du 230V 3AC.

Quelles sont les possibilités d'un variateur de fréquence ?


Elles dépendent généralement du modèle de variateur. Cependant, nombreuses sont celles qui sont communes à tous comme :

1) Accélération suivant une rampe
2) Décélération suivant une rampe
3) Protection thermique du moteur
4) Décélération rapide de charges entrainante
5) Freinage du moteur par injection de courant continu dans le moteur
6) Variation de la vitesse de rotation du moteur par potentiomètre
7) Variation de la vitesse par consigne analogique en courant
8) Variation de la vitesse par entrées logiques
9) Régulation de la vitesse de rotation
10) Amélioration de la dynamique des moteurs par rapport à un branchement en direct
11) Diminution du courant absorbé par rapport à un branchement direct
12) Limitation du couple moteur

1) L'accélération est progressive, evitant les variation rapide de vitesse

2) Idem que l'accélération, mais dans l'autre sens.

3) Le variateur permet de protéger le moteur en limitant le courant envoyé à celui-ci. La protection n'est que thermique (protégé contre les surtensions faible et longues). Certain variateur peuvent aussi gérer un contact provenant du capteur de température du moteur.

4) Dans le cas des charges entrainante, il s'agit de diminuer la vitesse de déplacement rapidement. La plupart des freins intégrés aux moteurs ne permettent pas le freinage de charge en dynamique. Ce ne sont que des frein de parking. Dans le cas d'une alimentation directe, et à moins d'avoir un frein auxiliaire, le moteur va décélérer en roue libre. Avec un variateur de fréquence, il est possible de freiner fortement des charges entrainantes. Le problème de cette fonction est qu'il faut absolument dissiper l'énergie de cette charge entrainante. Certain variateur peuvent renvoyer cette énergie sur le réseau, mais ils sont généralement cher. En général, le variateur doit dissiper cette énergie dans une résistance de freinage. Celle ci doit avoir une valeur ohmique adaptée au variateur de fréquence. Sa puissance admissible doit être adaptée à la puissance du moteur ainsi qu'au cas d'emploi :

- Levage : Charge entrainante la plus importante : Pu(résistance) = Pu(moteur) /2
- Machine tournante à forte inertie : Pu(résistance) = Pu(moteur) /3
- Machine tournante à faible inertie : Pu(résistance) = Pu(moteur) /4
- Machine en translation à forte inertie : Pu(résistance) = Pu(moteur) /5

Ces valeurs sont approchées, et doivent normalement être calculées précisément en fonction de l'inertie mesurée ou calculée. Elles permettent cependant d'avoir des résistances légèrement sur-dimensionnées, mais adaptées.

5) Dans le cas de l'injection de courant continu dans le bobinage d'un moteur asynchrone, un couple résistant apparait, visant à limiter voir arrêter la rotation. Il faut cependant faire attention :

- Le courant continu ne doit pas être supérieur au courant maximum admissible par le moteur.
- Il ne doit pas être appliqué sur le moteur pendant trop longtemps, car le moteur va chauffer, à moins que celui-ci soit équipé d'un ventilateur autonome permettant d'assurer un refroidissement, même moteur arrêté.

6) beaucoup de variateur ont des entrée analogique en tension, ainsi qu'une alimentation 0-10V. Le tout sert à mettre un potentiomètre dont la valeur doit être adapté en fonction du variateur. Avec les bon paramètres, le moteur vera sa vitesse de rotation lié au positionnement du potentiomètre.

7) La plupart des variateurs ont une entrée analogique en courant (4-20mA, et/ou 0-20mA). Elle servent pour piloter le variateur par le biais de régulateur, d'automate etc. par exemple

8) Les entrées logiques sont paramétrables. Il existe plusieurs mode de fonctionnement de celles-ci :

- 1 entrée = 1 vitesse (donc 4 entrées = 4 vitesses). les vitesses sont paramétrées dans chacun des paramètres dépendant de l'entrée.
- 4 entrées = 2^4 vitesses (donc 16 vitesses). Il existe donc jusqu'à 16 vitesses présélectionnables (cas des var Télémécanique ATV 31,71, SEW Movidrive A et B, Leroy Somer Unidrive SP)
- 4 entrées = 2^4 vitesses par addition. Sur certain variateur (Nordac Vector MC par exemple), les vitesses de rotations sont additionnées en fonction des paramètres. Si I1 = 50Hz et I2 = -30Hz et que I1 = "1" et I2 = "1", la consigne sera alors de 20Hz.

9) Elle est utilisée pour s'assurer que le moteur tourne à la bonne vitesse, et elle permet une adaptation optimum du courant en fonction de la vitesse de rotation, et donc un couple optimum à toutes les vitesses moteur. Cette régulation n'est possible que dans le cas d'un retour d'une image de la vitesse de rotation. Ce retour peut être réalisé par :

- Un codeur incrémental : 1 tour = 1024 impulsions par exemple
- Une dynamo tachymètrique : Une vitesse = Une tension
- Un codeur absolu : Théoriquement uniquement utilisé pour un asservissement en position, il est cependant possible de l'utiliser pour avoir un retour sur la vitesse de rotation. Ce n'est cependant, vu son prix , pas une utilisation normale.

Le variateur va donc réguler en boucle fermée, la vitesse de rotation du moteur.

10) Le couple au démarrage d'un moteur asynchrone, en branchement direct, n'est pas très bon. L'adjonction d'un variateur de fréquence permet d'obtenir un couple au démarrage, proche du couple nominal moteur.

11) En branchement direct, le courant absorbé au démarrage est de l'ordre de 10 fois le courant nominal en charge. Avec un variateur de fréquence, celui-ci est de l'ordre de 1,2 fois.

Exemple (test de démarrage à vide):
Moteur de 3kW, 230/400V (D/Y), 10.9/7.1A
- Si branchement sur ATV16 2,2kW, 230V U+N En entrée de Var : 2.8A max, en sortie de var 5.02A à 30Hz
- Si Branchement direct, 400V 3AC, courant max : 9.57A (note : courant dans barrette de jonction plaque moteur : 2.7 à 2.9A)
Moteur 1,1kW, 400V Y, 2.8A
- Si Branchement sur Movitrac B 400V 3AC en entrée de var : 0.92A, En sortie de var : 1.94A
- Si Branchement direct, 400V 3AC, Courant max : 4.15A

Mesures effectuées à la pince ampèremètrique à mémoire de pics, échantillonnage de l'ordre de 100ms. Mesures réalisées sur une dizaine de démarrage, et enregistrement du résultat le plus important.

Le courant en sortie de var n'est pas vraiment cohérent du fait des harmoniques. Nous n'en tiendrons pas compte.

12) Dans le cas de certaines applications, il peut être intéressant de limiter le couple moteur (sécurité sur portail par exemple). Les variateurs permettent de le faire, en limitant le courant moteur en régime établi. Ils font donc la différence entre le démarrage (statique) et le fonctionnement normal (dynamique). (c'est notamment le cas des ATV31 et supérieur qui permettent de différencier le boost statique (couple de démarrage) et boost dynamique (couple en fonctionnement normal))

Je n'ai que du monophasé chez moi, quelle puissance je peut gérer avec un variateur de fréquence ?

Les moins cher des variateurs (ATV11, IMO etc..)sont en standard jusqu'à 2,2kW (3cv)
Omron vend des variateurs jusqu'a 3kW.
Télémécanique vend des variateurs jusqu'à 5,5kW (ATV58 notamment), mais les prix sont important.

J'ai du triphasé, suis-je limité comme en monophasé ?


La limite sera imposée par l'abonnement, mais en aucun cas par le variateur. (en 400V le maximum vendu par Télémécanique est de 500kW)


Comment dois-je protéger mon variateur ?


Il faut impérativement protéger le variateur avec au moins une protection magnétique (protège contre les courts-circuits et surtensions importantes). Il est possible d'utiliser des disjoncteurs magnéto-thermique. Le calibre de protection est donné sur la documentation.

Puis-je alimenter plusieurs machines avec un variateur de fréquence ?


Oui, c'est tout à fait possible, mais il faut impérativement protéger chaque départ alimentant chaque machine individuellement. La puissance du variateur est déterminé par la machine la plus puissante.
Il est préférable de couper la commande du variateur avant de couper la puissance de la machine alimentée par le variateur.

Voir ce sujet, sur l'alimentation d'un atelier par un variateur


Quelles sont les précautions à prendre avec un variateur de fréquence ?


Tous les variateurs de fréquence n'aiment pas quand le circuit du secondaire (entre le variateur et le moteur) est coupé en charge. (coupure de l'alimentation du moteur, alors qu'il tourne). Le circuit de puissance veut compenser l'augmentation d'impédance, et donc doit subir une surintensité transitoire souvent néfaste.
Il est souvent préférable alors de couper ce circuit uniquement lorsque le variateur a une consigne nulle.

Voir les schémas en tête de sujet.

Lorsque j'utilise le variateur, mon moteur siffle !

Normal, ce sont les harmoniques créent par le variateur qui entre en résonance dans le moteur. Vous pouvez augmenter la fréquence de découpage (utilise pour le PWM), mais cela va avoir plusieurs conséquences :

- Diminution de l'efficacité du variateur
- Augmentation des pertes fer du moteur
- Augmentation des parasites
- Diminution de la durée de vie du moteur

Pour toutes ces raison, il faut prendre la fréquence de découpage la plus basse possible.

Lorsque j'utilise mon variateur, j'ai des parasites sur la télévision ou dans la radio !

Normal, ils sont créent par le variateur. Il y a plusieurs solutions pour les minimiser :

- Blinder les câbles entre le variateur et le moteur, et relier le blindage des deux cotés, utiliser des presses étoupes à reprise de blindage sur 360°.
- Mettre le variateur dans une armoire métallique, relié à la terre, et dont la porte est relié à la carcasse à l'aide d'une tresse métallique.
- Diminuer la fréquence de découpage
- Installer un filtre en entrée de variateur
- Installer une self en sortie de variateur
- installer les câbles de commande à bonne distance des câbles de puissance sortant du variateur
- Faire cheminer les câbles de puissance dans des chemins de câbles métalliques.

Les arrêts d'urgences et les variateurs.


Lors d'un arrêt d'urgence, il est d'usage de couper immédiatement l'alimentation d'un moteur. La catégorie d'arrêt est alors 0.
Le problème c'est que les variateurs de fréquence n'apprécient pas de voir leur alimentation coupée brusquement alors qu'ils sont en train de piloter un moteur. De plus en cas de coupure d'alimentation, le moteur sera moins bien piloté et souvent arrêté en roue libre. Donc, dans le cas de l'utilisation d'un variateur de fréquence, il est préférable de réaliser un arrêt contrôlé (Arrêt Rapide), et de seulement ensuite couper l'alimentation du variateur. Ce sera donc un arrêt de catégorie 1. Il peut être géré par un module de sécurité adapté (avec une sortie de sécurité temporisée).

Variateur et différentiel ?

Comme tous les produits ayant de l'électronique de puissance (Alim à découpage, plaque à induction etc..), les variateurs ont des courants de fuites. Ces courants de fuites sont créé par l'électronique elle même, et sont de composante continu (courant continu). Dans certains cas, le fait de brancher un variateur de fréquence, déclenchera le dispositif différentiel, c'est du au courant de fuite, qui dépasse le seuil de sensibilité du différentiel (souvent 30mA).

Généralement, pour des petites puissances (<5kW), les courants de fuites sont de l'ordre de 12 à 20 mA. Cependant, un variateur plus une alimentation à découpage, et une alim de PC... est ça déclenche. Dans ce cas, il y a plusieurs solutions :
- diminuer la sensibilité du différentiel (300mA par exemple). Cette solution est la moins bonne, car un risque d'électrocution va apparaitre.
- Utiliser un dispositif immunisé contre ce genre de composante (par exemple Haut Pouvoir Immunitaire chez Legrand ou Super Immunisé chez Schneider ex Merlin Gérin)
- Scinder les circuits d'alimentation sur plusieurs différentiel. Ce n'est pas tout le temps possible.

Variateur et Ventilation

Bien que les convertisseurs de fréquence (autre nom pour les variateurs de fréquences) aient de bons rendements (90 à 95%), ceux ci, du fait de l'électronique de puissance, dégagent de la chaleur. Cette chaleur doit être évacuée d'une manière ou d'une autre... et là encore plusieurs solution :

- J'ai de la place dans mon armoire : si l'armoire est trés grande par rapport à la taille du variateur (la plus petite dimension de l'armoire (largeur ou hauteur) > à 5* la plus grande dimension du var), la convection naturelle fera son office, surtout si l'armoire n'est pas exposée au soleil (Ordre de grandeur :wink:)
- J'ai pas de place, mais j'ai un ventilateur : Si l'armoire est plus petite, ou que celle ci contient beaucoup d'élément "chauffant", comme des transformateurs, des alimentations etc.., un ventilateur peut être nécessaire. alors un ventilateur oui, mais pas n'importe comment. La chaleur monte, donc si le ventilo est en haut, il doit extraire l'air, s'il est en bas, il doit souffler à l'intérieur de l'armoire. De plus, il faut une entrée ou une sortie d'air "sans ventilateur" en association avec l'ouïe équipée. Si possible, ces ouïes doivent être disposées en diagonales l'une par rapport à l'autre dans l'armoire (Une en haut à gauche, l'autre en bas à droite... par exemple) de manière à avoir un échange thermique optimum. Enfin, il faut prévoir des filtres sur les ouïes, afin d'éviter l'accumulation de poussières dans l'armoire et tous ses composants.
- J'ai pas de place, et pas de ventilateur : Je ne peux rien pour toi... mais si :D. Il reste la possibilité de "sortir" le radiateur du variateur, à l'extérieur du coffret. ça demande cependant un soin particulier, car il faut réaliser une découpe dans le fond de l'armoire, amménager des fixations adaptées pour le variateur et pour l'armoire, et prévoir l'étancheïté du coffret. De plus, ça pose un probléme lors d'un remplacement de variateur... mais c'est une autre histoire.

Oua, j'ai un variateur qui monte jusqu'a 1000Hz !!

Les moteurs sont prévus pour fonctionner la plupart du temps jusqu'à 60Hz. Donc de base, vous pouvez avoir 100% du couple nominal jusqu'à 60Hz.

[Attention, délicat]

Pour les chanceux ayant du triphasé à la maison, il existe une astuce permettant d'avoir le couple nominal jusqu'a 87Hz. Cette astuce nécessite cependant quelques précautions :

- Le variateur de fréquences doit être sur dimensionné (3kW pour un moteur de 2,2kW)
- Le moteur doit être récent (uniquement parce que les courants et tensions utilisées seront extrêmes)
- L'utilisateur averti que ce style de fonctionnement est éloigné du fonctionnement nominal.

L'idée est de coupler le moteur en triangle (oui malgré l'alimentation en 400V), limiter le courant au courant nominal en 230V, indiquer au variateur que la tension d'alim du moteur doit être de 400V... et de préférence se mettre en U/f

[/Attention, délicat]

A savoir que le couple normalement disponible à 100Hz est à peu prés égale à la moitié du couple nominal (P=C.omega... vu que la puissance est constante, et que omega augmente... C diminue proportionnellement).

De plus, dans le cas ou certain voudrais faire tourner leur moteur à plus de 180Hz, il s'agit de faire attention à :

- La rampe d'accélération doit être importante (>10s), sinon le moteur décroche, et ne parvient pas à monter en fréquence.
- Les roulements à billes des moteurs ne sont pas prévu pour tourner à plus de 6000 rpm... donc ils vont s'user prématurément.

J'ai une sortie analogique, à quoi me sert-elle ?

Et bien elle permet la plupart du temps d'avoir une image de la vitesse de rotation du moteur, ou tout du moins de la fréquence en sortie variateur. Ces sorties sont surtout utilisées pour renvoyer à un automate, soit la consigne lue (pour vérifier qu'elle n'est pas corompue), soit la fréquence moteur. Dans le cas d'un variateur associé à une codeur (incrémental ou absolu, ou tachy), elle peut aussi donner une image de la vitesse réelle du moteur. Dans notre cas, l'utilitée est trés limitée.

Qu'est-ce que l'auto-tune ?

Certain variateur possède une fonction d'auto-apprentissage (auto-tune). En fait, il mesure entre autre la résistance statorique, de manière à s'adapter aux petites variations (dues notamment à la température). Ces fonctions peuvent souvent être déclenchées :

- sur demande opérateur, par le biais de la console de programmation
- à chaque mise sous tension du variateur
- à chaque demande de mouvement du variateur.

Cette fonction prenant quelques secondes, le temps de réaction (à la demande de mouvement, pas au changement de consigne) du variateur risque alors de s'allonger.

Il est préférable de paramétrer le variateur pour qu'il le réalise à chaque mise sous tension. De cette manière c'est transparent, et on garde une certaine efficacité.

Note : Cette fonction est souvent inhibée en levage... mais ce n'est pas le sujet ici.

Frein sur le moteur, Frein mécanique supplémentaire... comment les gérer

Quand le moteur possède un frein, c'est très souvent un frein de parking. Il n'est pas fait pour freiner le moteur en fonctionnement, mais uniquement pour assurer son immobilité. De plus, ils sont généralement à manque de tension, c'est à dire qu'il s'enclenche, dès qu'ils ne sont plus commandé. Leurs tensions s'échelonnent de 12 à 400V, AC ou DC.

La plupart des variateurs de fréquence savent gérer des freins de parking à manque de tension. Il faut pour cela :

- Utiliser une sortie relais du variateur pour commander le frein
- Paramétrer l'utilisation du relais comme pilotage de frein
- régler plusieurs paramètres, tels que le temps de pré-magnétisation du frein, le temps d'enclenchement du frein, le temps de déclenchement etc...

Les variateurs ne sont généralement pas prévu pour gérer des frein commandé en tension (et pas à manque de tension). De plus, il ne savent pas non plus gérer des freins de charges.
Dans le cas de freins de charges (sur un tour par exemple), il faut donc le piloter en dehors du variateur.

Un variateur 1, 2, 4 quadrants... qu'est-ce dont ?

Voir l'image ICI

1 quadrant : Le moteur ne peut être piloté que dans un sens de rotation
2 quadrants : (1+2) ou (1+3)
* 1+2 ; Le freinage peut être effectué par inversion du sens de rotation.
* 1+3 ; Le freinage n’est géré qu’en sens avant.
4 quadrants : Le variateur sait gérer des accélérations et décélérations, ainsi que des freinages dans toutes les situations disponibles

Actuellement les variateurs sont principalement 4 quadrants.

U/f, Vectoriel de flux ???

- U/f :
En fait, le calculateur du variateur de fréquence va s'arranger pour garder le rapport Tension sur Fréquence constant lors de la variation de fréquence. Ce rapport est préservé grâce à une modulation de largeur d'impulsion (MLI ou PWM). De cette manière, le couple nominale sera disponible dés 5Hz, mais en dessous, le couple s'écroulera, dues aux fuites magnétiques et autres pertes.

- Vectoriel de flux :
En fait un modèle mathématique permet de remplacer les 3 enroulements du moteur par 2 enroulements perpendiculaires (Id et Iq en quadrature, donc déphasé de 90°). On retrouve ce modèle dans les moteurs asynchrones monophasé à condensateur permanent, où le déphasage est de 90°.
Ce modèle mathématique permet de "transformer" le moteur asynchrone en moteur à courant continu... tout du moins on saura sur quels paramètres influer pour qu'il réagisse comme un moteur à CC. En l'occurrence Id ~ courant inducteur ( flux ~ vitesse), et Iq ~ courant d'induit (Couple)

* "Sans capteur" : La vitesse de rotation du moteur est calculée par la régulation. Le couple nominal est disponible à partir de 0,5Hz

* "Avec capteur" : La vitesse de rotation est mesurée par le capteur, et rentre dans la boucle de régulation, ce qui permet d'optimiser le modèle mathématique, et ainsi d'avoir le couple moteur à l'arrêt.

Bonne soirée à tou(te)s
 
Dernière édition:
M

MIC_83

Compagnon
Bonsoir à tous,

Merci chani pour ces précisions !

Très instructif, ce post devrait rester en tête de cette rubrique et servir de référence. :smt023

A+ :wink:
 
J

jungo1

Compagnon
Salut tout le monde

A oui chapeau ! très bonne synthèse,

Merci déjà pour ça. Mais t'inquiète les questions vont fuser.

A+
 
P

phil63

Apprenti
Si avec ça, on ne comprend pas, c'est qu'il ne faut pas faire d'usinage.

C'est du 100% pour la clarté, le sérieux, la justesse.

Ca mérite, effectivement, de rester en post it (en haut de la page).

Merci à toi, Chani et Continues comme ça quand tu veux!!

RapidAmicalement
 
C

c.phili

Compagnon
Salut a tous
Ça c'est de l'info très utile, si tu avais fais ce pose a mes débuts, j'aurais quand même gagné pas mal de temps.
Les notices, même si elles sont en français, ne sont pas toujours claires pour les bricoleux comme moi :cry:
Ce serait en effet dommage que ça se perde dans le forum :wink:
 
E

EBE8900

Apprenti
bonjour a tous

merci d'avoir pris du temps pour expliquer tout cela dans un meme post clair et précis :wink: cela permet de se faire une bonne idée avant d'acheter n'importe quoi
 
J

j.f.

Compagnon
Merci Chani pour ce sujet.

J'aurais quelques questions en ce qui concerne la façon de couper un moteur sur variateur...

Je me base sur les 3 variateurs dont je dispose.

Le premier : un vieux VLT2000 de chez Danfoss. La notice précise qu'il supporte la coupure d'alimentation et la déconnexion du moteur quelles que soient les conditions, en charge ou pas. En passant, il permet de gérer un freinage mécanique si je me souviens bien de la notice. Je l'ai monté en catégorie d'arrêt 1, contacteurs redondants en sortie de variateur. Ce truc date du début des années 90. Utilisé pour une broche de tour. Freinage par CC.

Le deuxième : un Altivar 28 ; les schémas applicatifs montrent l'alimentation de plusieurs moteurs en parallèle, chacun équipé d'un thermique. Ca, par définition, ça coupe en charge. Et il y a une option dans le paramétrage pour qu'il ne génère pas d'erreur en cas de déconnexion du moteur. Je l'ai monté sur un seul moteur, arrêt catégorie 1, contacteurs redondants en sortie de variateur. Utilisé sur une broche de fraiseuse. Freinage par résistance.

Le troisième : un petit Omron. La notice précise de ne jamais déconnecter le moteur du variateur. Je l'ai monté en arrêt catégorie 0, un seul contacteur sur l'alimentation du variateur (pas de redondance, pas la place). C'est un moteur d'avance, et vu la démultiplication, ça s'arrête tout de suite !

Donc une remarque et une question :

1) la question : ce que j'ai fait te semble-t-il correct ?

2) la remarque : il y a certains variateurs qui autorisent la coupure du moteur sans risque... Au moins ce Danfoss (explicitement) et cet Altivar 28 (implicitement)

Concernant le Danfoss. Il est monté sur mon tour. La temporisation de freinage / coupure coupure est souvent plus courte que ce qu'il faudrait. Ca dépend de l'inertie de ce qui est dans le mandrin, et de la démultiplication. Donc, il y a des cas où il y a freinage jusqu'à une certaine vitesse, puis coupure et donc arrêt en roue libre. J'ai fait plein d'essais, et il est toujours vivant.

Tous les variateurs ne sont peut-être pas égaux de ce point de vue.


Pourrais-tu nous parler un peu de la gestion V/f et de la gestion vectorielle, en termes simples ? V/f, c'est facile. Le vectoriel, ce qu'on trouve sur le net est loin d'être évident à lire, pour ne pas dire totalement imbitable (docs Schneider/Telemecanique)
 
G

Georges de Villette

Compagnon
Quelle patience Chani pour rédiger un tel sujet !
Chapeau pour ton travail .
Je suis d'accord avec les collègues , ce post devrait être en tête de liste ce qui éviterait beaucoup de questions !
Super !
Georges
 
C

Chani

Compagnon
Hello,

Merci à tous pour ces éloges :p.

Je vais voir pour préparer un complément contenant :

- Variateur et différentiel
- Variateur et ventilation
- Limite de fréquence
- Sortie analogique
- Auto-tune ?
- Gestion d'un frein
- 1,2,4 Quadrants ?
- U/F, Vectoriel de flux ?

Pour j.f.
"Le premier : un vieux VLT2000 de chez Danfoss. La notice précise qu'il supporte la coupure d'alimentation et la déconnexion du moteur quelles que soient les conditions, en charge ou pas. En passant, il permet de gérer un freinage mécanique si je me souviens bien de la notice. Je l'ai monté en catégorie d'arrêt 1, contacteurs redondants en sortie de variateur."
En effet, la doc parle de cette possibilité de pouvoir couper le circuit entre le var et le moteur. Cependant c'est bien noté dans les conditions extrémes, et j'avoue ne pas comprendre la restriction suivante "only using motor chokes". Il sait en effet gérer un frein mécanique. Documentation en anglais ICI

"Le deuxième : un Altivar 28 ; les schémas applicatifs montrent l'alimentation de plusieurs moteurs en parallèle, chacun équipé d'un thermique. Ca, par définition, ça coupe en charge. Et il y a une option dans le paramétrage pour qu'il ne génère pas d'erreur en cas de déconnexion du moteur. Je l'ai monté sur un seul moteur, arrêt catégorie 1, contacteurs redondants en sortie de variateur. Utilisé sur une broche de fraiseuse. Freinage par résistance."


La protection sur plusieurs moteurs en paralléle coupe en effet le circuit, mais uniquement sur un moteur, alors que les autres continu de tourner. Ce qui fait que la surintensité est faible (comme si la charge moteur s'allégée).

Je te confirme que pour tous les var Télé, il est déconseillé de couper les circuits du secondaire, moteur en charge... d'ou l'utilisation d'un arrêt cat 1, et d'une coupure du circuit hors charge. (Doc ICI)

"Le troisième : un petit Omron. La notice précise de ne jamais déconnecter le moteur du variateur. Je l'ai monté en arrêt catégorie 0, un seul contacteur sur l'alimentation du variateur (pas de redondance, pas la place). C'est un moteur d'avance, et vu la démultiplication, ça s'arrête tout de suite !"

Normalement, un arrêt de cat 1 est toujours préférable.

"..
Concernant le Danfoss. Il est monté sur mon tour. La temporisation de freinage / coupure coupure est souvent plus courte que ce qu'il faudrait. Ca dépend de l'inertie de ce qui est dans le mandrin, et de la démultiplication. Donc, il y a des cas où il y a freinage jusqu'à une certaine vitesse, puis coupure et donc arrêt en roue libre. J'ai fait plein d'essais, et il est toujours vivant."


Les anciens vario sont relativement robuste, mais un peu moins efficace.

Tous les variateurs ne sont peut-être pas égaux de ce point de vue. Malheureusement pour toi, le Danfoss n'est pas équipé d'un dispositif permettant de relier une résistance de freinage. Ta rampe sera donc liée à l'inertie de ta charge, et donc variable. L'ATV 28, quand a lui sait freiner très court (avec l'ajout d'une résistance approprièe).

Pour pouvoir freiner ta charge, il faudrait ajouter un frein mécanique (pas un frein de parking), qui serait piloté par le variateur... mais bon, ça passe par des modifications mécaniques.

Quand au vectoriel de flux, j'en parlerais dans un prochain tuto.

Note :

Pour moi, il faut éviter de couper le circuit au secondaire du variateur, pour les raisons que j'ai citées. Donc dans tous les cas, il ne faut pas mettre de contacteur au secondaire.

Quand je dois sécuriser un variateur, j'installe un contacteur de ligne en entrée de variateur (aprés la protection magnétique si je n'ai que le variateur à couper, avant si j'ai d'autre composant à couper).

Coté avantage
: le variateur a une longévité accrue, vis à vis d'une coupure en charge
Inconvénients : Le variateur met quelque secondes à repartir (le temps de se réinitialiser), et le paramétrage n'est pas dispo en AU

Mais généralement on ne paramètre pas un variateur avec un arrêt d'urgence d'enclenché.

Avec un variateur :

- Un arrêt de catégorie 0 est possible avec des charges à faible inertie
- Un arrêt de catégorie 1 est préférable avec les fortes inerties.

Sur ce, bon week end.
 
S

STUB37

Apprenti
bonjour chani

et encore merci à toi pour ces précieuses informations sur la "biologie" de nos amis les variateurs.


cordialement
stub37
 
R

ronce

Apprenti
variateur de frequence + tour

Je viens d’acheter un tour à métal chez RC MACHINE (Luxembourg) rc6125wlpx en 400 volts livré avec un variateur de fréquence G110 siemens (sans plan de montage et un guide à la programation illisible) de manière à le faire tourner avec du 240 volts et avoir un variateur de vitesse.
J’avoue ne pas y arriver. J’aimerai garder le bouton d’arrêt d’urgence.
Pouvez-vous me dépanner et répondre à mes problèmes ?
Merci.
 
B

Berola

Compagnon
Bonsoir
je confirme les avis précédents:
Très bonne étude !
a conserver .
@+
 
A

assurancetourix

Compagnon
bonjour a tous

je suis une flèche en électricité :shock: :shock: :shock:

j'ai un petit tour avec un moteur 230v / 550w, j'aimerais installer un variateur mais on me dis qu'il faut changer le moteur par un triphasé .......

j'ai du mal a comprendre.

merci pour votre aide

vv
 
J

jungo1

Compagnon
Salut c'est parce que en monophasé pour faire varier la vitesse il faut modifier l'INTENSITE ce qui fait perdre de la puissance, alors qu'en triphasé tu fais varier la fréquence et là tu ne perd pas beaucoup de puissance (d'où l'intérêt du moteur triphasé 220 v avec variateur entré mono sortie tri 220v)
A+
 
C

coredump

Compagnon
jungo1: attention, ce n'est pas la puissance qui ne varie pas, mais le couple.
La puissance elle varie proportionnellement (P=Cw).

Justement en cherchant de la doc sur le vectoriel, j'étais tombé sur un cours bien fait. On y apprend qu'en U/f la plage d'utilisation (en fréquence) est de 1:20, en vectoriel sans capteur de l'ordre de 1:100 et vectoriel avec capteur, pratiquement 1:1000 ou plus.

D'ailleurs j'ai un AT18V qui est étonnant coté couple fournis à faible vitesse (de l'ordre de 2Hz). On se retrouve avec le nominal pratiquement à 4/5Hz.
 
A

assurancetourix

Compagnon
merci pour votre réponse, donc déjà que le vario est relativement cher a mon gout, il faut y ajouter le prix d'un moteur ......

vv
 
C

Chani

Compagnon
Hello,

Pour le moteur en monophasé, c'est aussi la fréquence qui fait varier le vitesse de rotation... mais, aucun variateur à ma connaissance n'est fait pour un moteur monophasé.

Il faut savoir, que contrairement à un moteur triphasé, qui est équilibré (tous les enroulements ont la même impédance), ce n'est pas le cas d'un monophasé, ce pour compenser la différence de déphasage induit par le condensateur. Le condensateur déphase de 90°, alors qu'en triphasé, le déphasage est de 120° entre chaque phase.

Donc en effet, pas moyen de faire varier la vitesse de rotation sur un moteur monphasé donc :

- Remplacement du moteur un 550W faut compter dans les 150€
- Ajout d'un variateur de fréquence. Pour cette puissance, tu peux en trouver pour ~100€.

En ce qui concerne le G110, je répondrais dans le sujet dédié.

Pour l'ATV18 : Ce n'est pas un bas de gamme dans la variation. Même si il commence à dater, il a des capacités intéressantes. Maintenant, un ATV31 ou 31-2 est encore plus capable de fournir un couple à basse fréquence.

Bonne journée
 
C

Chti 59

Compagnon
Bonjour
Merci Chani pour cette excellent idée de post et les explications que tu transmet :)
Une question, comment faut-il faire le circuit de commande "contacteur/transfo ect". Faut-il effectuer 2 cablages différent 1 variateur/moteur un 2éme circuit pour les éléments de commande :?: ou tous peut-être cablé derriere le variateur :?:
Merci
Daniel
 
J

j.f.

Compagnon
Chani a dit:
...mais, aucun variateur à ma connaissance n'est fait pour un moteur monophasé...


si si si !

Cette question a été maintes fois évoquée ici, et à chaque fois j'ai fourni le lien vers le site d'un fabricant. Entrée mono, sortie mono, pour moteurs mono.

J'ai à chaque fois posé la question de savoir comment ça marchait, en évoquant la possibilité que le variateur se charge de créer la deuxième phase en se substituant au condensateur, puisque le déphassage varie en fonction de la fréquence.

[EDIT] ce qui en ferait un variateur mono -> di ou mono -> bi (la nuance a été expliquée, j'ai un peu oublié)

Jamais eu de réponse...

Je n'ai pas le temps de chercher de nouveau le site du fabricant. Et le moteur de recherche de usinage.com donne beaucoup trop de réponses. J'ai placé ce lien au moins 2 ou 3 fois.
 
C

coredump

Compagnon
L'ATV18 n'est pas du bas de gamme, mais je l'ai acheté a un membre du forum pour 50€, ca donne un exemple qu'en achetant a prix "amateur" le varia est très intéressant!

Idem pour mon tour, un lenze de 1.5kW neuf sur ebay a 150€, et le moteur 1.1kw pour environ 50€.

Bref ca n'est pas si cher que ca (il faut néanmoins ajouter les interrupteurs, relais et modules de sécu si arret catégorie 1, mais la encore ebay...).

Sinon pour couper l'alim d'un variateur (donc sous 220v mono) par exemple en cas d'AR, quel type de contacteur choisir?
 
J

j.f.

Compagnon
Un AC3 obligatoirement ! Genre les LC1 de chez Telemecanique.
 
B

Berola

Compagnon
bonjour
Sinon pour couper l'alim d'un variateur (donc sous 220v mono) par exemple en cas d'AR, quel type de contacteur choisir?

il ne faut pas mettre un contacteur mais plutôt un disjoncteur magnéto thermique et commander le moteur par le variateur et non par des boutons poussoirs ..
@+
 
C

coredump

Compagnon
Je parle bien de couper l'alimentation du variateur, et non du moteur, donc la partie monophasée.

Je pensais qu'il y avait des contacteurs mono pour ca, et non pas utiliser un contacteur tri.

Et pas besoin de magnétothermique, le variateur a une protection i2/t intégrée.
 
J

j.f.

Compagnon
Il y a des contacteurs mono (en fait bipolaires), mais on peut aussi utiliser un contacteur tri sans problème. Il suffit d'utiliser seulement deux contacts, ou, mieux, de mettre deux contacts en série sur une des deux branches. Ainsi, on a une sécurité supplémentaire, et comme tous les contacts sont utilisés, leur usure est la même pour les trois.


Dans ton cas, tu peux trouver des contacteurs domestiques pas chers sur eBay (Legrand, Geberal Electric, etc.), avec bobine en 230V. Il n'y a plus qu'aà y ajouter un "champignon" pour couper l'alimentation de la bobine. Mais il faut bien vérifier qu'ils sont conçus pour les moteurs ! Classe AC3. Ce qui n'est aps forcément le cas de ceux vendus pour des cumulus, par exemple.

En tous cas, il ne faut en aucun cas compter sur les commandes du variateur seul pour un AU. Sauf avec certains modèles récents - voir par exemple catalogue Telemecanique : il y a juste à leur ajouter les contacteurs entre variateur et moteur, car ils gèrent la temporisation avec la sécurité et la redondance voulue (en fait, c'est comme s'ils intégraient un Preventa XPS-AT.

Je rechercherai le modèle ce soir...
 
C

Chani

Compagnon
Hello,

Pour un exemple de câblage de variateur :

Voici un lien vers la première version du schéma électrique de mon tour

Catégorie d'arrêt 1 : Catégorie de sécurité 3.

Merci j.f.... je me coucherais moins bête ce soir :wink:

chez Télémécanique, l'ATV 71 gére la sécurité, et coupe la sortie du variateur avec une catégorie de sécurité niveau 3. En fait c'est une entrée de sécurité (Power Removal) qui est utilisée, et qui elle reçoit les infos directement du module de sécurité, qui doit au moins être de cat. 3.

Le mode d'arrêt, quand à lui est géré par le var.


Quand aux contacteurs... Attention les contacteurs domestiques sont AC1 ....

Alors AC1, AC3 .... quelle différence :

AC1 : Charge résistive -> courant d'appel = courant nominal, ou alors charge inductive actionnée trés rarement (1* par heure)
AC3 : Charge inductive -> Courant d'appel jusqu'a 10* le courant nominal actionné moins de 5 fois par minutes

Au dela de 5 fois par minutes, il faut "dégrader" le courant admissible par le contacteur, et donc le surdimensionner.

Bonne soirée
 
C

Chti 59

Compagnon
Bonsoir
Je pense que je vais me coucher aussi bête :cry: car je n'ai pas vu de réponse me concernant :sad: . Dans le cas d'utilisation d'un variateur faut-il oui ou non séparer le circuit de puissance, du circuit de commande de la machine (contacteur transfo ou autre éclairage):?:
Cordialement et merci
Daniel
 