Variateur siemens micromaster

  • Auteur de la discussion BRICO 63
  • Date de début
B

BRICO 63

Ouvrier
Bonjour
Je viens d'acheter un variateur SIEMENS MICRO MASTER JUNIOR sans documentation
et je me trouve un peu comme une poule qui vient de trouver une paire de ciseaux.

Donc la ref du variateur est 6SE9113-7JA13
var01.JPG
Vue de dessus

var02.JPG
Vue bornier

Le but dans un premier temps est de faire tourner ce moteur
var03.JPG
Moteur 1/4CV

En parcourant le FORUM et Google les notices que j'ai trouvé sont pour des variateurs à priori plus récents
avec un bornier à 11 bornes et une prise 9 pts
une seule qui semble correspondre mais en anglais :mad:

j'ai donc branché:
le secteur (j'ai le triphasé) sur les bornes L1 L2 L3
le moteur sur U V W
A la mise sous tension le variateur indique F001 mais c'est tout

J'ai ensuite mis un commutateur entre les bornes 1 et 5 mais le résultat est le même

Si quelqu'un a des idées merci d'avance

@+ Daniel
 
O

osiver

Compagnon
D'après une doc que j'ai pu trouver :
F001 = Overvoltage in the DC link
Donc un défaut. Trop forte tension sur les condensateurs après redressement du secteur.
Soit il est en panne, soit un paramètre lui indique une tension secteur trop basse.
À suivre ... :wink:
 
O

osiver

Compagnon
Une des premières choses à faire serait de faire un reset aux paramètres usines : P944
Ensuite passer en revue tous les paramètres pour vérifier la compatibilité avec l'application envisagée.
Au fait, ce variateur semble un peu sur-dimensionné pour ce moteur :P
 
B

BRICO 63

Ouvrier
IL est effectivement surdimensionné pour ce moteur mais c'est un moteur que j'ai pris pour faire des essais
car je n'ai encore jamais utilisé de variateur
Et pour vérifier les paramètres il faudrait que je trouve une doc en français
@+
 
O

osiver

Compagnon
Je ne pense pas trouver la notice en Français mais avec celle en Anglais, on doit s'en tirer.
Commencez par la télécharger : http://nicontrols.com/media/pdfs/6SE91_MicroMaster_Junior_Datasheet.pdf
En suivant la séquence figure 5, page 4, sélectionnez P944 à 1 et validez par P pour remettre les paramètres à 0.
Ensuite, on pourra vérifier les autres points.
 
Dernière édition par un modérateur:
B

BRICO 63

Ouvrier
Merci pour l'aide
J'ai donc imprimé la notice

puis j'ai
1: changé le moteur remplacé par un 0,55KW 1400t/mn
2:fait un reset (P944 à1 et validé par P)
maintenant je n'ai donc accès que de P000 àP009
et ces paramètres ont pour valeur
P001:0000
P002:10
P003:0
P004:0
P005:0
P006:0
P007:0001
P009:0000
le variateur affiche toujours F001 (je n'ai rien de branché sur les bornes 1à14)

@+
 
L

lusi

Compagnon
Salut

Estque tu as vérifié les condensateurs.
On peut voir visuellement des dégats voir des surfaces bombées.

A mon avis les condensateurs ont sautés.

Bonne chance
 
O

osiver

Compagnon
maintenant je n'ai donc accès que de P000 àP009
Normal.
Pour accéder en permanence aux autres paramètres, il faut mettre P009 à 3. C'est une protection. :wink:
 
B

BRICO 63

Ouvrier
En enlevant le capot on voit 2 gros condensateurs polarisés
mais ceux ci ne présentent pas de défauts apparents
 
B

BRICO 63

Ouvrier
Bonsoir
Après m’être assuré que le paramétrage était bon j'en ai conclu que le variateur était bien en panne
J'ai donc démonté les cartes mais n'ai rien décelé d'anormal (de visu) car c'est là que s'arrétent mes connaissances en électronique
donc remontage et essais:toujours défaut F001

Je l'ai donc ramené au vendeur (matériel acheté dans une brocante industrielle sans garantie de fonctionnement)
qui me l'a échangé contre le seul autre variateur qu'il avait un SIEMENS 6SE9211
et là impeccable tout marche du premier coup :-D
var05.JPG
nouveau variateur

@+ Daniel
 