Variateur parametrage

  • Auteur de la discussion yj21
  • Date de début
Y

yj21

Apprenti
Bonjour,

Je démarre la mise en place d'un variateur chinois (Huanxxx)

La prise en compte d'un paramètre du PRG est effective
- de suite ou après un arrêt / marche ?

Exemple: le reset Pd 13, je rentre 08.

1-Le reset est immédiat dans l'appareil sans rien toucher ? ou autre manip.?

2- Si suivi d'un arret + marche , la valeur de 08 est-elle mémorisée ?

3- si besoin de rentrer autres parametres Pd , remettre le Pd 13 à 0 ?

merci d'avance

Yves
 
O

osiver

Compagnon
1-Le reset est immédiat dans l'appareil sans rien toucher ? ou autre manip.?
Pas sûr, au pire il faut couper l'arrivée secteur et bien le laisser s'éteindre.
Pour plus de certitude, mettez une valeur non par défaut par exemple PD011 à 25Hz et vérifiez si elle est revenue à la valeur par défaut : 0.
2- Si suivi d'un arret + marche , la valeur de 08 est-elle mémorisée ?
3- si besoin de rentrer autres parametres Pd , remettre le Pd 13 à 0 ?
Dès que la remise aux paramètres usine est effective, le PD013 est remis à 0 automatiquement. En principe, hors demande de remise à 0 des paramètres, PD013 est à 0 8-)
 

Sujets similaires

Haut