variateur mono tri ATV 312. en 1,5 kw

  • Auteur de la discussion Roland DENIS
  • Date de début
R

Roland DENIS

Compagnon
Bonjour a tous et a chacun une question en bricolant pour remise en route de mon variateur ATV 312 j'ai remarqué que le ventilateur ne tourne pas !! par crainte de provoquer une panne par surchauffe j'ai raccordé celui ci direct sur le 24 v . Mais est ce nécessaire ou le ventilateur ne se déclenche que si besoin ??????
merci et confinons nous .Bon we
 
B

big bloc

Ouvrier
bonjour , il ne se declenche que lorsque le moteur tourne , sinon il faut le ventiler
 
R

Roland DENIS

Compagnon
Hello ah oui bon c'est bien je vais faire une vérification merci bon WE
 
M

midodiy

Compagnon
J'ai deja vu des variateurs oû le fonctionnement du ventillo est parametrable!
 
S

sébastien62

Compagnon
Bonjour.
Sur mon atv12hu22m2, le ventilateur ne se met en route que après quelques dizaines de minutes d'utilisation.
Bonne journée. Séb
 
R

Roland DENIS

Compagnon
k merci je vais regarder plus précisément et si c'est bon je recale convenablement merci a tous
 
O

osiver

Compagnon
Sur mon ATV312, il ne se déclenche que lorsque le moteur est alimenté, c'est normal, au repos la dissipation est ridiculement faible.
Par contre mon HY, j'ai dû lui installer un thermostat pour ne ventiler que lorsque le radiateur atteint les 30° de mémoire, sinon c'était la sirène en permanence ... :???:
 