J
Jebri
Ouvrier
Bonjour,
J'ai un variateur ABB sur le moteur tri de mon affûteuse et un autre ABB sur mon petit tour à métaux.
Mon autre tour Star, ma petite fraiseuse, ma machine à bois fonctionnent en tri sans variateur.
Tous ces matériels sont alimentés par une ligne Tri protégée par un disjoncteur Tri C16 300mA.
En tête d'installation (ancienne) le disjoncteur Disjoncteur général 500mA 20A/phase.
Tout fonctionnait parfaitement depuis l'installation des variateurs il y a environ 2 ans mais depuis quelques jours quand je démarre l'affûteuse ou le petit tour le disjoncteur général saute de façon aléatoire alors que celui de la ligne ne saute pas. Je ne fais pas fonctionner plusieurs machines en même temps.
Les mesures entre phases et phase/terre sont bonnes. J'ai vérifié l'isolement moteur et câble c'est bon. 2mA sur le câble de terre (terre générale)
Mes machines Tri sans variateurs fonctionnent sans faire disjoncter et si je branche affûteuse ou petit tour sans leur variateur ça tourne sans disjoncter.
Lorsque que l'affûteuse ou le petit tour démarre par l'intermédiaire du variateur sans faire sauter je n'ai pas de message d'erreur sur les variateurs.
2 variateurs ABB achetés neufs qui tombent en panne en même temps ??
Je ne vois pas ce qui pourrait poser problème! Si quelqu'un a une idée je l'en remercie d'avance.
Jebri
J'ai un variateur ABB sur le moteur tri de mon affûteuse et un autre ABB sur mon petit tour à métaux.
Mon autre tour Star, ma petite fraiseuse, ma machine à bois fonctionnent en tri sans variateur.
Tous ces matériels sont alimentés par une ligne Tri protégée par un disjoncteur Tri C16 300mA.
En tête d'installation (ancienne) le disjoncteur Disjoncteur général 500mA 20A/phase.
Tout fonctionnait parfaitement depuis l'installation des variateurs il y a environ 2 ans mais depuis quelques jours quand je démarre l'affûteuse ou le petit tour le disjoncteur général saute de façon aléatoire alors que celui de la ligne ne saute pas. Je ne fais pas fonctionner plusieurs machines en même temps.
Les mesures entre phases et phase/terre sont bonnes. J'ai vérifié l'isolement moteur et câble c'est bon. 2mA sur le câble de terre (terre générale)
Mes machines Tri sans variateurs fonctionnent sans faire disjoncter et si je branche affûteuse ou petit tour sans leur variateur ça tourne sans disjoncter.
Lorsque que l'affûteuse ou le petit tour démarre par l'intermédiaire du variateur sans faire sauter je n'ai pas de message d'erreur sur les variateurs.
2 variateurs ABB achetés neufs qui tombent en panne en même temps ??
Je ne vois pas ce qui pourrait poser problème! Si quelqu'un a une idée je l'en remercie d'avance.
Jebri