Bonjour,
je ne pense pas forcément que ce var ait recu une surtension "maousse", mais plutôt a un défaut de fabrication du condensateur en question !
Ces condos Rifa série PME sous moulage en plastique transparent ont assez mauvaise réputation, certaines séries fabriqués tiennent bien, et pas certaines autres, et ceci sans "crier gare" et sans raison apparente ! et certains constructeurs parmi les plus renommé ont du faire faire des retour en SAV d'appareils, d'excellente qualité, et qui utilisé correctement et sans surtensions, avaient des problèmes dues à ces condensateurs !
(parfois même, en préventif, ces constructeurs rappellaient toute une série d'appareils et invitais les usagers a les rapporter même si il n'étaient pas en panne, pour cause de défaut soupcsonné sur toute la série fabriquée ! )
si c'étais moi, en présence de ce type de condo , je les changerais tous par prophylaxie !
pour le sens de rotation : je n'ai par contre pas vraiment d'idée sans voire la machine et son schéma , et ça peut venir de pas mal de chose, aussi bien du cablage machine (un fil coupé ou débranché dans l'armoire) , que du var lui même (il y a deux ponts à thyristors tête bèche dans ce var, peut être qu'un des deux ponts a des composants de défectueux) , que d'un paramètre de programmation du var qui aurai été mal introduit, ou qui s'est perdu ...( erreur "de frappe" , perte accidentelle suite a une fausse manoeuvre, ou due au var lui même si il a "perdu la tête" )
sloup