A
alno33
Apprenti
Désolé :pas de continuité ni entre phase et terre ,ni entre neutre et terre et sur ohmètre il indique resistance infinie....
alno33 a dit:Bon ,merci Chani.
Ce matin j'ai bricolé un sectionneur(un vieux avec un socle en porcelaine que l'on peut démonter.De la mécanique quoi!) et je parviens donc à couper et remettre la phase avant le neutre et bien sûr ça marche mais bon ça n'a pas l'air trés normal,je vais donc me rapprocher du vendeur.
max38:as-tu acheté tes variateurs récemment? et chez Technic-achats à Bègles?
tscheep a dit:Le probleme de disjonction vient de l'interrupteur sectionneur IMO.
En effet je viens de rencontrer ce probleme de disjonction aujourd'hui sur un coffret équipé d'un inter sectionneur IMO acheté fin novembre et d'un variateur schneider ATV12.
En coupant l'alimentation du variateur avec l'inter sectionneur ca disjoncte.
Par contre en coupant l'alimentation avec le disjoncteur de protection du variateur ca disjoncte plus.
Remplacement de l'inter sectionneur par un modéle schneider type Vario et plus de probleme de disjonction.
tscheep a dit:Normalement un inter-sectionneur de classe industrielle coupe les 3 phases en meme temps seul le contact additif du neutre a un contact décalé a l'ouverture et a la fermeture.