Variateur de fréquence Lenze smd

  • Auteur de la discussion labricole 14
  • Date de début
L

labricole 14

Nouveau
Bonsoir,
J'ai un variateur LENZE smd, j'ai confectionné un boitier de commande à distance.
J'ai raccordé le potentiomètre de 10 koms sur les bornes 7-8-9 le curseur étant raccordé sur la borne 8.
Un interrupteur à levier entre la borne 20 = +12 V et la borne 28. Marche/Arrêt.
Un interrupteur à levier entre la borne 20 et la borne E2. Marche avant/arrière.
Le potentiomètre fonctionne et fait varier la fréquence entre 10 & 75 Hz, vérifié en C46 .
L'interrupteur Marche/Arrêt fonctionne car à l'arrêt j'ai OFF et quand je suis sur marche stp.
Pour moi le problème est sur l'interrupteur avant/arrière. qui est raccordé sur la borne E2

J'ai configuré CE2=4 Sens de rotation Bas= rotation horaire - Haut= rotation antihoraire.
CE1 = 11

upload_2017-10-30_17-25-18.png

upload_2017-10-30_17-26-4.png

upload_2017-10-30_17-27-38.png

Il y a quelque chose qui m'échappe.
Merci de votre aide.
Cordialement.

IMG_7000.JPG


IMG_7015.JPG


IMG_7016.JPG
 

Fichiers joints

  • LENZE SMD BA_ESMDxxx_SX03E_230V_FR.pdf
    292.3 KB · Affichages: 174
L

labricole 14

Nouveau
C'est bon j'ai trouvé.
C01 = 00
C02 = 00
CE1 = 1
CE2 = 4
CE3 = 3
Et maintenant ma commande à distance fonctionne.
Encore un de configuré.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
 

Sujets similaires

T
Réponses
10
Affichages
3 503
P
T
Réponses
24
Affichages
2 469
Grimpabois
G
D
Réponses
5
Affichages
2 772
denis1024
D
Haut