variateur altivar 5 ( 15025) fait dijoncter le compteur edf

  • Auteur de la discussion jpc1974
  • Date de début
J

jpc1974

Compagnon
bonjour


j 'ai un altivar 5 ( altivar 5 1/3 HP 0.25 KW ATV 15025) et il fait disjoncter le compteur !

meme sans brancher de moteur dessus il fait dijoncter

la led et légèrement rouge ,quand on le branche 5 a 10 seconde ensuite le compteur disjoncte

legere odeur de chaud

mais aucun composant est brûlé ou abîmé visuellement

a votre avis le probleme vient de quoi ?

P6302966.JPG


P6302968.JPG


P6302965.JPG
 
O

osiver

Compagnon
Le plus courant (:P) dans ce genre d'hisoire, c'est les condensateurs du filtre d'entrée.
Il peut évidemment y avoir d'autres défauts.
Pouvez-vous soulever la carte du dessus qu'on voie l'état de celle du dessous ? :shock:
 
J

jpc1974

Compagnon
bonsoir




apres recherche j 'ai bien trouve dans l'apres midi , en facade on ne voyez rien mais sur le cote les voici

2 hs

le 3 eme en bas rien mais bon

par contre ou en trouver

0.22 et 1 uf

P6302971.JPG
 
M

MENDE250W

Apprenti
Bonjour,

Vous pourrez trouver ce genre de composants chez CONRAD. S'agissant de condensateurs, il faut non seulement respecter la capacité (µF) mais aussi la tension de service qui doit être égale ou mieux supérieure pour le remplacement.

Ceci étant il est aussi possible que d'autres composants aient été abimés, et que ce que vous voyez en est une conséquence. Dans ce cas les nouveaux condensateurs lâcheront à nouveau ...

Une autre solution est de racheter un variateur d'occasion ... ce genre s'achète en très bon état ou neuf vers 80 Euros sur EBay ...
 
M

Melchior

Nouveau
Bonsoir. J ai eu le même pb sur 2 atv 15 j ai tout simplement supprimé les 3 clapas du filtre d entrée don't 2 avaient des craquelures dû à l enrobage ou à des surtension sur le réseau et depuis 2 ans plus d ennuis mais comme préconisé mieux vaut les changer par des capas du même type valeur et tension supérieure
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

ces condensateurs translucides RIFA , vieux de plus de 30 ans, sont une source de pannes classique, et bien connue des S.A.V et des dépanneurs ! ils ont tout simplement mal vieilli et il faut les changer ...

(changez tous les 3, ou d'autres du même type si il y en a, par prophylaxie ! )
 