valeur par defaut des cycles

  • Auteur de la discussion sebio1982
  • Date de début
S
sebio1982
Nouveau
22 Oct 2009
3
bordeaux
  • Auteur de la discussion
  • #1
bonjours a vous tout je travail sur une tnc 530i. Pourriez vous me dire comment on peut modifier la valeur par défaut de la hauteur de securitée qui varie suivant le cycle.
 
M
michelB
Nouveau
30 Déc 2008
21
bonjour,

en fait, toutes les valeurs utilisées par les cycles de l'i530 sont des parametres Q que tu retrouves dans la programation de ton cyle ( en principe Q200,Q201 etc)
il suffit de les affecter Q200= 20 par exemple avant d'appeler le cycle

attention dès que tu travail avec les parametres, les choses se compliques un peu pour suivre

bon courage
 