Salut, voila un schéma d'un tableau électrique d'éclairage d'un hangar, qui continet des projecteurs et des néons.
* - 37 projecteurs. s'allument en deux lignes (17 18) un commutateur allume une ligne de 17 projecteurs et l'autre allume les 18 qui restent.(les commutateurs sur la porte de l'armoire).
- 37 switchs de 16 A (disjoncteur pour chaque projecteur a l'intérieur de l'armoire "sachant que les disjoncteurs sont unipolaire").
- 2 switchs de 10 A.(disjoncteur pour 10 néons"sachant que les disjoncteurs sont unipolaire").
- 20 néons de 36 w. S'allument en deux lignes (10 10), un commutateur pour chaque 10 néons.
je vous demande vos avis sur ce schéma s'il y a des fautes ou anomalies et même des remarques d'installation.
Merci.
* - 37 projecteurs. s'allument en deux lignes (17 18) un commutateur allume une ligne de 17 projecteurs et l'autre allume les 18 qui restent.(les commutateurs sur la porte de l'armoire).
- 37 switchs de 16 A (disjoncteur pour chaque projecteur a l'intérieur de l'armoire "sachant que les disjoncteurs sont unipolaire").
- 2 switchs de 10 A.(disjoncteur pour 10 néons"sachant que les disjoncteurs sont unipolaire").
- 20 néons de 36 w. S'allument en deux lignes (10 10), un commutateur pour chaque 10 néons.
je vous demande vos avis sur ce schéma s'il y a des fautes ou anomalies et même des remarques d'installation.
Merci.